编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2016-07-03 |
8)热力站内的水箱水位限值报警;
9)变频器故障信号报警;
10)地面积水:热机间内地面积水检测传感器安装在热机间地面最低点,距地面5厘米处,可在建筑物发生跑水或热力站发生管道泄漏时及时报警,通知运行管理人员及时处置;
11)烟感信号:烟感探测器安装在配电室屋顶(居中);
12)室内环境温度、湿度、热机间内环境温度和湿度传感器安装在站内通风条件适当位置,具体位置现场确定. 2.4 数据存储功能 能存储至少一个供暖期的历史数据(3个月每5分钟一组供热数据),可以查询历史数据,可在现场用计算机读取和备份. 2.5 通讯功能 1)支持M-BUS接口,可采集多个不同厂家的热表;
2)支持CDMA通讯模块,实现网络连接;
3)支持四路MOD-BUS接口;
4)支持MOD-BUS/TCP以太网接口和其它需要的总线接口. 2.6 其他功能 1)日历、时钟功能;
以监控中心服务器的时间为基准,当热力站监控终端时钟与基准时钟差别大于10秒时能自动校准监控终端时钟. 2)站名、站号、物理量转换公式、限值均可在现场控制终端进行组态.并能现场修改监测仪表的量程范围;
3)能接受监控中心参数修改更新指令,并保存更改历史记录. 4)具有故障自恢复能力,在断电或者异常情况后能自我恢复到正常运行状态.
3 人机界面功能 提供中文显示的人机界面,应能显示运行参数和设备运行状态;
能实现以下功能操作:系统参数设定、远程/就地切换、手动/自动切换、控制参数设定、报警确认等. 3.1人机界面要求: 工业级触控式人机界面,真彩10英寸(含)以上,分辨率800*480(含)以上,中文界面显示;
触摸屏上可以显示各点的关键数据,控制参数及设备类型.如:热力站的供回水温度和压力、流量、热量、阀门开度等参数. 3.2根据参数信息及时诊断各系统的故障并指导维护,应能自动诊断下列故障: 1)压力、温度、流量传感器故障;
2)通讯系统故障;
3)热力站电动阀等设备的故障;
4)各种故障应能及时在屏幕上显示,并记录.
4 远程通讯系统 通信网络:监控中心与工作站之间应采用集团VPDN或无线专用通信网络.
5 变送器要求 5.1 温度变送器 传感元件:Pt100温度变送器 精度等级:A级和B级、±0.2% 输出信号:二线制4~20mA(DC)或三线制 工作电压:直流18V~33V 保护管耐压:1.6MPa 测温范围:0~150℃ 安装方式:固定外螺纹 防护等级:IP43 插入深度:传感器末端应位于管道中心处(45°斜装) 根据管径选择合适的长度、卡座及附件. 5.2 压力变送器 精度(包括线形度、回差和重复性):±0.5% 输出信号:二线制4~20mA(DC) 工作电压:直流18V~33V 上电时间:输出达到第一个有效测量值的时间不超过5秒 过载能力:标准量程的2.5倍 防护等级:IP65 过程连接:外螺纹M20X1.5 安装方式:应加关断阀以及环形弯或U型弯,现场震动量大的应增加防震装置. 介质温度:0-150℃ 工作环境温度:0~50℃ 交货期及地点 交货期:合同签订后60天内 交货地点:采购人指定地点交货. 验收标准或要求 自控设备和仪表安装参见国家标准设计图集05R
103、01R406的相关内容和产品安装说明书,按《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)和《北京市热力集团供热系统技术标准(监控系统部分)》进行施工及验收. 售后服务 售后服务期为10年,乙方单位负责免费安装调试和更换易损件,在质量保证期内免费更换配件,超出质保期 ,乙方单位只收取配件费. 培训要求 培训 项目 培训内容 培训时间 一般操作人员参加 工程技术人员参加 系统 系统的结构、功能及基本原理 1天(( 人机界面 结构、功能及基本原理 1天( 基础知识 ( 控制操作说明 ( 维护说明 ( 控制器 结构、功能及基本原理 1天(( 硬件模块的基础知识 1天(( 组态软件的性能及组态方法 1天( 控制操作基本步骤 1天(( 控制的基础知识 ( ( 通信 系统 结构、安装、调试及维护 1天(( 相关法规及标准