编辑: qksr | 2016-07-04 |
0 :0~ +6V;
1 :+11 V~ +250V 开关量输出 8对DC:220V/0.2A;
AC:220V/0.5A 时间测量 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS ( 体积重量 HD802 外形尺寸 400*300*180mm? 单机重量 18kg 供电电源 AC 220V±10%,50/60Hz 环境温度 -10℃ ~ +50℃
第二章 装置硬件结构
第一节 装置硬件组成 ( 控制数字信号处理器微机 本装置采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形.由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑.克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、频带窄导致的输出波形点数少的问题. 输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换.输出波形精度高,失真小线性好.采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便. 高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
( 电压、电流放大器 各相电流、电压不采用升流、升压器,而采用直接输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征. 功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量.功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护.当电流回路出现过流,电压回路出现过载或短路时,自动限制输出功率,关断整个功放电路,并给出告警信号显示.为防止大电流下长期工作引起功放电路过热,装置设置了大电流下软件限时.10A及以下输出时装置可长期工作,当电流超过10A时,软件限时启动,限时时间到,软件自动关闭功率输出并给出告警指示.输出电流越大,限时越短. ( 开入、开出量 开关量输入电路可兼容空接点和0~250V电位接点.电位方式时,0~6V为合,11~250V为分.开关量可以方便地对各相开关触头的动作时间和动作时间差进行测量. 开入部分与主机工作电源、功放电源等均隔离.开入地为悬浮地,所以,开入部分公共端与电流、电压部分公共端UN、IN等均不相通. 开关量电位输入有方向性,应将公共端接电位正端,开入端接电位负端,保证公共端子电位高于开入端子.现场接线时,应将开入公共端接+KM,接点负端接开入端子.如果接反,则将无法正确检测. 开出部分为继电器空接点输出.输出容量为DC:220V/0.2A,AC:220V/0.5A.开关量输出与电压、电流、开入等各部分均完全隔离.各个开出量的动作过程在各个测试模块中各有不同,详细请参看各模块软件操作说明. 以下是两种常见的开出量接线示意图: 电位接点时 空接点时 ( 液晶显示及旋转鼠标操作 装置采用800*600高分辨率TFT液晶显示屏作显示器.试验的全过程及试验结果均在显示屏上显示,全套汉字化操作界面,清晰美观.操作控制由光电轨迹球鼠标和两个按键进行,全部数据及试验过程均由鼠标在显示屏上设定.操作简单方便,极易掌握. ( 专用直流电源输出 装置在机箱底板上装设有一路专用可调直流电源输出,分110V 及220V 两档,可作为现场试验辅助电源.为该电源还设置了一个电位器,可在 80%-110% 范围内调节.该电源额定工作电流1.5A,可作为保护装置的直流工作电源,也可作为跳合闸回路电源.该电源如过载或短路,将烧坏相应保险(2A/250V),此时更换此保险管即可. ( HD802 装置独立可调直流电源 TP43B装置在机箱底板上装设有一路可调直流电源输出,分110V 及220V 两档,可作为现场试验辅助电源.该电源还设置了一个电位器,可在 80%-110% 范围内调节.该电源输出电流最大可达1.5A.底板上另装设有一个散热风扇、电源线、接地端子和三个保险.三个保险中一个是总电源保险(10A/250V),两个是电压回路保险(2A/250V)等.