编辑: LinDa_学友 2016-07-15

室内机分布见图纸(以《招标文件》附件方式提供),室内机采用轻钢龙骨石膏板吊顶,外涂丙烯酸涂料;

R410A冷媒连接管道和冷凝水管道在走廊内,用桥架敷设;

机组要实现集中控制功能,对室内机可以集中控制整个系统的开关机、设定风速、设定温度、区域设定及控制、周定时功能等.

二、配置清单: 2#教学楼 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 技术参数

1 直流变频室外机 多联机≥1340 台1制冷量≥134KW,制冷功率≤38.4KW

2 直流变频室外机 多联机≥1230 台4制冷量≥123KW,制冷功率≤37KW

3 风管式室内机 多联机-28 台4制冷量≥2.8KW,噪声≤36-31dB(A)

4 风管式室内机 多联机-56 台12 制冷量≥5.6KW,噪声≤38-32dB(A)

5 风管式室内机 多联机-71 台80 制冷量≥7.1KW,噪声≤40-33dB(A) 3#教学楼 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 技术参数

1 直流变频室外机 多联机≥1064 台4制冷量≥106.4KW,制冷功率≤30.7KW

2 风管式室内机 多联机-45 台8制冷量≥4.5KW,噪声≤38-32dB(A)

3 风管式室内机 多联机-71 台32 制冷量≥7.1KW,噪声≤40-30dB(A)

4 风管式室内机 多联机-80 台24 制冷量≥8.0KW,噪声≤42-34dB(A) 2#教学楼空调安装主要材料及附件汇总表: 序号 名称 规格型号 单位 数量

1 集控系统 配套 项12遥控器 配套 台96

3 分歧管 配套 套91

4 脱氧铜管 R410A专用 Kg

1900 5 冷凝水管 PVC-U含保温 米600

6 橡塑保温 B1级m?

10 7 送风口 双层百叶(ABS材质) 个96

8 回风口 门铰式(ABS材质) 个96

9 信号线 屏蔽线 米600

10 安装辅材 吊丝、胶带、螺丝等 项111 吊顶 配套 套96

12 桥架铺设 配套 项113 主机基础 配套 套10

14 设备电源线 配套 项115 配电箱 室外防雨不锈钢配电箱 台13#教学楼空调安装主要材料及附件汇总表: 序号 名称 规格型号 单位 数量

1 集控系统 配套 项12遥控器 配套 台64

3 分歧管 配套 套60

4 脱氧铜管 R410A专用 Kg

1500 5 冷凝水管 PVC-U含保温 米400

6 橡塑保温 B1级m?

8 7 送风口 双层百叶(ABS材质) 个64

8 回风口 门铰式(ABS材质) 个64

9 信号线 屏蔽线 米400

10 安装辅材 吊丝、胶带、螺丝等 项111 吊顶 配套 套64

12 桥架铺设 配套 项113 主机基础 配套 套814 设备电源线 配套 项115 配电箱 室外防雨不锈钢配电箱 台1注:

1、室内机和室外机技术参数为最低要求,不接受负偏离;

主要材料及附件汇总数值为估算值,仅供参考,投标人依据图纸(以《招标文件》附件方式提供)和现场实际情况确定;

当图纸与清单不符时以图纸为准,当图纸与现场勘察情况不符时以现场勘察为准;

必须经采购人认可,投标人自行承担相应风险.

2、冷媒铜管推荐品牌:飞轮、金阳、宏泰,或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品.

3、冷媒R410A推荐品牌:冰龙、霍尼韦尔、杜邦,或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品.

4、铜管保温推荐品牌:华美B

1、阿乐斯福乐斯、杜肯福耐斯,或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品.

5、控制线缆推荐品牌:郑州三厂、河南金水、河南华泰,或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品.

6、空调推荐品牌:格力、海尔、美的,或与其价格相近且质量性能相等或优于的其他品牌产品. 2.5安全 投标产品应符合国家、行业的各项安全标准,投标人对投标产品的安全性承担全部责任.生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品,将依法承担民事及相应刑事责任.合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任. 2.6投标文件对 基本技术要求 的响应 具体技术要求 为采购需求的基础性要求,投标产品应当明确,投标技术参数应最终指向具体明确的产品.投标文件技术参数抄袭招标文件 具体技术要求 ,投标产品不明确的、或与投标产品不一致的,评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标. 2.7技术偏离 2.7.1 具体技术要求 列示的参数、规格为基础性要求,投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)