编辑: 匕趟臃39 | 2016-07-15 |
1 无线AP控制器 无线控制器,自带8个千兆电口,2个SFP端口,默认支持32个AP,可通过扩展支持320个AP 个12无线控制器授权 WS系列无线控制器产品专用升级许可证License,每套可支持增加32个普通AP或64个墙面式AP的控制权 套13无线AP1 个24无线AP2 个16
5 无线AP3 第三代智分无线接入点,最大实现1分8模式下的双频双流部署 个28
6 专用天线 第三代智分方案专用天线,双频双流 个112
7 专用馈线 第三代智分方案专用馈线,长度10m 条56
8 专用馈线 第三代智分方案专用馈线,长度15m 条56
9 AP及天线安装施工 项28
10 网线布设施工 六类线 项28
11 POE交换机 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电),4口SFP非复用端口,每端口最大PoE功率输出30W,整机输出最大PoE功率为370W 台812 UPS主机 10KVA纯在线式 1.额定容量:10KVA9KW;
2.工作制式:纯在线单进单出;
3.输入功率因数≥0.99,输出功率因数:0.9;
4.电池配置:按照要求,延时2小时,12V100AH 16节;
5.具备输出短路、过载、电池低压、欠压等保护;
6.大屏幕LCD显示+LED,可实时显示输入、输出电压、频率、负载功率(视在功率和有功功率)、电池电压、容量、温度等参数;
7. 主机尺寸:长*宽*高=514*455*262MM ;
8.系统效率:CEO模式≥0.98,可最多8台并机;
9.具有节能认证和TCL认证,提供证书复印件;
10. 面板设定功能:可以通过面板设置UPS输出电压,ECO模式、电池EOD(电池低压)点、变频模式,投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的设置说明,同时UPS验收时做现场验证. 台113 UPS电池 1.额定容量:12V100AH;
2.具有免维护、自放电小、耐大电流性能好、寿命长、电池组一致性好等优点. 3.蓄电池品牌应通过抗震检测,其抗震等级应不低于8级,并提供检测报告复印件. 节16
14 UPS电池箱 1.可内装16节100AH电池,含有电池开关,机箱立体视觉美观、大方、全静电喷塑、防锈、耐用、承载力大;
2.UPS主机及电池柜颜色能跟机房其他重要设备保持协调一致,即颜色为机房主体颜色:黑色.尺寸:长*宽*高=L780*W450*H610mm. 个115 UPS连接线材及安装费 RV16:采用多股软芯线及端子辅材 批116 UPS 3KVA纯在线式,30分钟 1.额定容量:3KVA2.4KW;
2.工作制式:纯在线单进单出;
3.输入功率因数≥0.99,输出功率因数:0.9;
4.电池配置:按照要求,延时0.5小时标机;
5.具备输出短路、过载、电池低压、欠压等保护;
6.大屏幕LCD显示+LED,可实时显示输入、输出电压、频率、负载功率(视在功率和有功功率)、电池电压、容量、温度等参数. 台317 空调 5匹柜机 台118 高考中考监控系统、广播系统设备搬迁及配置 高考时需把巡考系统设备搬迁到高一高二新科学馆并进行配置、测试;
中考时需把巡考系统设备再从高一高二新科学馆搬迁到高三文科楼和理科楼,并进行配置、测试. 项219 高考中考监控系统、广播系统设备维修 维修损坏的广播终端、摄像枪等设备 项20
20 高考中考驻守 高考(前后一共5天)中考(前后一共5天),安排2个人在纪中驻守 人/日20
21 移动硬盘 2.5寸,USB 3.0,1TB 个21 安装要求 AP
1、AP2均直接安放在现有机柜内.AP3需安装在指定的走廊墙面,布设六类线到配线间内机柜内,安装相应的天线馈线,并且在指定的室内或者走廊安装AP的专用天线.