1、综合布线系统技术参数 序号 名称 参数 单位 数量 校园区

一、工作区子系统

1 六类非屏蔽模块 适用于设备间与工作区的通讯插座连接,可安装面板和配线架空架上;

满足IEEE 802.

3标准

1000 BASE-T千兆位以太网;

100 BASE-T快速以太网;

10 Base-T以太网;

符合YD/T 926.

3、GB

50312、TIA/EIA 568-C.

2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求. 具有向后兼容性,可向下兼容CAT5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失;

独特的PCB线路板线对平衡设计,减少干扰,通过余量高;

接触针触点采用高低错位技术,有效降低近端串扰值;

IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度;

扣锁式端接帽,可以对接触点进行保护,避免线缆端接后的过度弯曲、脱落;

嵌入式设计,模块可安装在配线架空架上,组成模块化式配线架;

外形紧凑,有通用的T568A和T568B线序标签清晰标注于模块上,便于准确快速地完成端接;

自主的外观设计,简洁美观,采用黑色PVC外壳、白色的卡线端子和透明的端接保护帽;

磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子,防止表面氧化,提高接触性能,保证性能及使用寿命;

支持主流端接方式,可用110和科龙打线工具进行线缆端接,保证了连接方式的通用性和连接的可靠性;

可配打线底座,施工人员的手可以直接握在底座上,而不是在打线刀的正下方,可以更好的保护施工人员,避免被打线刀割伤;

耐压强度:DC1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧现象;

额定电流:1.5Amp;

绝缘电阻: ≥200MΩ;

接触电阻: ≤1MΩ;

连续电抗:20MΩ;

工作温度:-25℃~70℃;

传输带宽大于350MHz;

IDC端子卡接22~26AWG导体;

IDC打线柱耐用性大于250次端接;

插头与插座插拔次数大于1500次. 个50

2 单口面板 符合ANSI/TIA/EIA

570、JB/T8593-1997标准;

燃烧性能符合GB/T5169.7-2001及UL 94V-0标准要求;

可安装在任何表面:包括桌面、墙壁、夹板或组合式办公家俱等;

专业的定位孔设计,现场安装时不需要考虑底盒预埋的尺寸精度;

只需调整面板的位置和角度,即可完美安装;

嵌入式面框,隐藏螺丝孔,使外观更美观;

带有标识条,方便编号管理和维护使用;

面板表面带嵌入式

图表及标签位置,便于识别数据和语音端口;

密封性能良好的弹性防尘盖,有效防止灰尘和其他污染物进入;

提供单口、双口和四口不同规格供选购,为AMP型接口设计;

使用优质PC或ABS材料,光泽度高,柔韧性好,耐冲击,抗冲击,抗老化;

材料:PC或ABS;

颜色:瓷白色;

面板与模块的插合次数≥1000次;

储存温度:-40℃~80℃;

工作温度:-30℃~70℃;

工作湿度: