编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2016-07-31
技术规格及要求 一包: 1-1监测分站(含后备电源) 使用单位:KJ101N共55台(三矿15台,八矿15台,十矿15台) KJ4N系统35台(六矿10台) 主要技术规格参数及要求:

一、KJ101N监控系统分站 1.

分站容量: 4路200―1000HZ频率信号输入,4模4开型新监控分站. 2.数据通讯速率: 1200/2400bps . 3.传感器电源:4路,18V/300mA. 4.具有高压远程断电功能. 5.具备风电瓦斯闭锁的全部功能.(必须能够就近直接闭锁2台风机)

二、KJ4N系统监测分站 1.分站容量:模拟量开关量8路输入, 3路开关量输出. 2.分站信号:200 HZ―1000HZ频率信号. 3.模拟量监测精度(不包括传感器):优于±1%. 4.数据通讯速率: 1200/2400bps . 5.耗电总电流: +12V 450mA. 6.本安输出电流、电压:0.45A(+12V),0.26A(+21V). 7.具备风电瓦斯闭锁的全部功能.(必须能够就近直接闭锁2台风机) 8.每个分站必带5个相应的多通接线盒.

三、通用要求 1.电源电压:全部660V. 2.电源电压波动范围: +10%-- -25%. 3.传感器传输距离: 2Km. 4. 满负荷运行时备用电池最终使用时间不小于2小时. 5.仪器必须为矿用本质安全型,并具有有效的煤矿安全标志准用证. 6.必需符合(AQ6201―2006)煤矿安全监控系统通用技术要求. 7.必需具有相应的监控系统分站关联设备联检证明. 8.随机带使用说明书外,还必须每矿带2份仪器维修用的技术资料及维修用图纸. 9.中标者应保证仪器在正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内,始终满足技术说明书所标明的技术指标要求. 10.技术服务响应,保证做到24小时响应,48小时赶到现场. 11.需方有理由拒绝不符合招标技术规格书及相关协议中所定产品,由此产生的经济损失供方负责. 12.仪器包修1年, 终生为用户技术服务. 13.不受理任何形式的代理经销商投标. 1-

2、1-3高、低浓度瓦斯传感器 使用单位:高浓度瓦斯传感器

三、

六、

八、

九、十矿各10台 低浓度瓦斯传感器

三、

六、

八、

九、十矿各20台 鹤壁公司将为所属矿井招标购置150台瓦斯传感器.其中低浓100台为0-10% CH4,高浓0--100% CH4 50台1.测量范围: 0--10% CH4 100台;

0--10% CH4 50台;

2.检测误差:0.00―1.00%CH4,≤0.10 %CH4;

>

1.00―2.00 %CH4, ≤0.20 %CH4;

>

2.00―4.00 CH4, ≤0.30 %CH4;

3.供电电源: 8―22v, 电流≤70ma;

4.传感器信号输出: KJ4N系统使用KJ2007G1型分站,KJ101N系统使用KJ101N--F1型分站;

200―1000HZ频率型输出;

5.稳定性:>

15天,必需符合(AQ6201―2006)煤矿安全监控系统通用技术要求;

6.必需具有相应的监控系统分站关联设备联检证明;

7.配置P20航空插座、插头;

8.仪器必须为矿用本安型,具有有效的煤矿安全标志准用证;

9.随机带使用说明书外, 还必须每矿带2份仪器维修用的技术资料及维修用图纸;

10.中标者应保证仪器在正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内,始终满足技术说明书所标明的技术指标要求;

11.技术服务响应,保证做到24小时响应,48小时赶到现场;

12.需方有理由拒绝不符合招标技术规格书及相关协议中所定产品,由此产生的经济损失供方负责;

13.仪器包修1年, 终生为用户技术服务. 1-4 CO传感器 使用单位:

三、

六、

八、

九、十矿各15台 鹤壁公司将为所属生产矿井招标购置75台CO传感器.仪器主要技术规格参数及要求: 1.测量范围: 0―500PPm;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)