编辑: 人间点评 | 2016-08-01 |
应急通风系统:机柜应包含应急通风系统一组,通风系统包含通风口、控制联动门和控制联动牵引装置,通风口设置与循环风道外侧,正常情况下,联动门受力将通风口封堵,保证柜体密封效果;
当柜内温度超过36℃或手动操作时可通过牵引装置将上下两处联动门打开,将机柜内循环转换为机柜外循环,将机柜内热气流送至机柜外部;
本地语音功能:柜体内应配置语音模块,可现场以语音形式播报运行状态或告警信息;
屏蔽辐射:机柜可有效的屏蔽电磁辐射,整体磁电屏蔽. 降低噪声:柜体须进行必要降噪处理,确保噪声可降低至50dB左右,为管理员提供舒适工作环境;
每个机柜标配防雷PDU 2个,输入额定电流16A,8位10A万用国标插头(可根据客户要求,调整插头型式);
1套(3台) 机架式数控精密工业空调 分体式制冷系统,空调内机机架式安装,占用机柜空间≤4U;
标准制冷量2.6KW,最大制冷量≥3KW,风量≥700m?/H;
空调应采用直流变频技术,根据柜内温度智能控制压缩机转速,确保高效节能;
应具有高精度的控温控湿功能,有效控制柜内温湿度;
应具备来电自启动功能,内、外机独立供电功能及除湿、送风、自动报警、除尘等功能;
机架式空调应采用侧出风\侧回风的方式,且空调的送风口应和循环风道进风口相对接;
空调室内机应采用双风扇冗余送风系统,并且风扇出风口设计挡板,多个风扇相互独立,当某个风扇故障时,对应风扇外侧挡风板自动关闭,避免风扇出风口间串风,影响整体气流循环,确保柜内制冷效果;
1套 机架式远程监控管理器 采集主机:应为独立的系统控制器,占用机架容量≤1U;
包含但不限于以下功能:1路电话接口、1路RJ45接口、1路USB视频接口、支持本地及远程语音报警、网络报警、电话远程控制、支持来电自启、内置开关电源、双电源........