编辑: 木头飞艇 2016-08-04

每层单线的绞合方向应和前一层方向相反,最外层应采用左向绞合.这样的结构可以保证电缆导电线芯的稳定性和一定的柔软性. 交联聚乙烯绝缘电缆和PVC塑料绝缘电力电缆,为了改善导线表面情况,并节约其他材料常采用分层紧压结构.电力电缆的导体结构应符合GB/T3956-1997《电缆的导体》所规定.35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆导体线芯的结构见表2――2 表2――2 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆线芯根数 标称截面 mm2 线芯中单线根数 标称截面 mm2 线芯中单线根数 圆形不少于 型线不少于 圆形不少于 型线不少于 25~35

185 50~70

240 95 300~500

120 630~800

150 常用的塑料和橡皮绝缘电缆线芯结构见表2――3 表2――3常用的橡皮和塑料绝缘电缆导体线芯结构 标称截面 mm2 铜芯 铝芯 标称截面 mm2 铜芯 铝芯 线芯结构 线芯结构 线芯结构 线芯结构 线芯结构 线芯结构 0.03 0.06 0.12 0.2 0.3 0.4 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 (2.5)

4 (4)

6 (6)

10 1/0.20 1/0.30 1/0.40 1/0.50 1/0.60 1/0.70 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.37 1/1.60 1/1.76 --- 1/2.24 --- 1/2.73 --- 7/1.33 --- --- --- --- --- --- 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.60 19/0.41 7/0.68 19/0.52 7/0.85 19/0.64 7/1.03 49/0.52 --- --- --- --- --- --- --- --- 1/1.13 1/1.37 1/1.60 1/1.76 --- 1.2.24 --- 1/2.73 --- 7/1.33

10 16

25 35

50 70

95 120

150 185

240 300

400 500

630 800

1000 --- 7/1.70 7/2.12 7/2.50 19/1.83 19/2.12 19/2.50 37/2.00 37/2.24 37/2.50 61/2.24 61/2.50 61/2.85 91/2.62 127/2.50 127/2.85 --- 19/0.8 49/0.64 98/0.58 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7/1.70 7/2.12 7/2.50 19/1.83 19/2.12 19/2.50 37/2.00 37/2.24 37/2.50 61/2.24 61/2.50 61/2.85 91/2.62 127/2.50 127/2.85 127/3.15 圆形近压线芯,紧压后的截面如图2――1所示,线芯结构参数如表2――5所列. 扇形和半圆形导电线芯,不是理想的对称形状,因此,设计多根线芯排列时,考虑到弯曲情况下的稳定性极为重要.为使紧压扇形线芯具有足够的可曲度和稳定性,在设计不紧压线线芯时必须遵守下列规则. 中央导线规则:扇型芯的中央导线必须位于扇型芯的中心线上.否则,当线芯弯曲时,位于中心线上部的导线将被拉伸,而下部的将被压缩而可能凸出,这将引起扇形破坏而损伤绝缘. 移滑规则:扇型芯中心线上导线的直径一般较大,处在其两侧的导线应能沿中心线上导线滑动而不改变扇形芯外形,这一规则称为滑移规则,如图2――2所示. 目前,我国对工作电压在10kV及以下油浸纸绝缘电力电缆、kV级塑料绝缘电缆等均采用紧压扇形结构,先绞合成卵线形坯子,再经过型模紧压成扇形线芯.通常采用的扇形坯的结构如图2――

3、图2――

4、图2――5所示. 双芯电缆线芯一般采用弓形结构,紧压程序同扇形线芯,弓形线芯坯结构如图2――

6、图2――7所示, 几种标准扇形及弓形线芯的结构参数和尺寸见表2-

6、表2-

7、表2-

8、表2-9. 控制电缆用线芯结构列于表2-10. 上述各线芯结构,各制造厂并非完全一样,在符合标准的前提下,各制造厂稍有不同. 表2―5 紧压圆形线芯结构参数 标称截面 mm2 导体外径 mm 根数/单线直径mm 紧压 系数 20℃直流电阻不大于 Ω/km 铜芯 铝芯

16 25

35 50

70 95

120 150

185 240

300 400

500 630

800 1000

1200 4.8 6.0 7.0 8.4 10.0 11.6 13.0 14.6 16.2 18.4 20.6 23.8 26.6 30.0 34.0 38.2 42.0 7*1.78 7*2.26 7*2.65 19*1.91 19*2.26 19*2.65 37*2.12 37*2.38 37*2.65 61*2.36 61*2.65 61*3.01 61*3.36 61*3.87 61*4.24 61*4.92 61*5.25 0.88 0.88 0.91 0.90 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.87 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 0.0366 0.0283 0.0221 0.0176 0.0151 1.91 1.20 0.868 0.641 0.443 0.320 0.253 0.206 0.164 0.125 0.100 0.0778 0.0605 0.0469 0.0367 0.0291 0.0247 注:结构尺寸为参考值.大于1000mm2及以上的铜导体,应采用分割导体结构. 表2――6 三芯电缆的扇形芯(紧压)结构 标称 截面 mm2 导线根数及直径mm 扇形尺寸mm 中心 第一层 第二层 高度 宽度 绞合 平放