编辑: 王子梦丶 2016-08-16

3、本项目不接受联合体投标.

二、项目说明

1、本项目为学生宿舍,教工宿舍同一热水系统,学生设计用水人数为500人,每人每 天供40升55度的热水.

2、热水管网接至公共冲凉房门口,男女生分别各安装5个(共10个),学生宿舍楼每层另安装1个(共5个)一体计量、限量IC卡水表,可对学生进行计量或限量、定时或不定时提供热水.

3、教工宿舍21间,设计用水人数为25人.每人每天供约80升55度的热水.热水管 网接至每间宿舍,各宿舍安装一热水龙头.可定时或不定时、不限量提供热水.

4、系统配置23吨不锈钢保温热水箱一个,10匹空气能热水机组两台,5匹空气能热水 机组一台(安装位置:待定). 5.本项目要求的技术指标中,凡标有 的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求.投标人要特别加以注意,必须对此作出实质性的响应.否则若有一项带 的指标未响应或不满足,将导致投标无效. 6.投标人应对项目所有内容进行投标,不允许只对其中部分内容进行投标.

7、采购预算:人民币叁拾捌万柒仟捌佰肆拾陆元整($387846.00元)

三、采购项目技术规格、参数及要求:

(一)采购项目需求一览表: 序号 项目内容 数量 预算金额(元)

1 空气能热水器 1套387846.00 注:

1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价,如有缺漏,将导致投标无效.

2、投标报价超过预算金额为无效投标.

2、设备技术规格、详细参数表: 序号 设备名称 规格(mm) 技术参数 单位 数量

1 10匹空气源热泵热水机 10匹机,额定制热量40.568KW,额定输入功率8.8KW,额定电流20A,额定制热水量830L/h,噪音≤60dB(A),防水等级1PX4,防触电等级I级,出水温度55-60℃ 机组在标准工况下技术要求(即初始水温度15℃,终止水温度55℃,环境干球温度20℃,湿球温度15℃).检测结果达到:实测制热量≥40KW;

性能系数(即COP值)≥4.5;

消耗功率≤8.8kw.温度偏差可±0.2°C) 台225匹空气源热泵热水机 5匹机,额定制热量:19.15KW,额定输入功率4.3KW,额定电流8.12A,额定制热水量430L/h,噪音≤60dB(A),防水等级1PX4,防触电等级I级,出水温度55-60℃ 机组在标准工况下技术要求(即初始水温度15℃,终止水温度55℃,环境干球温度20℃,湿球温度15℃).检测结果达到:实测制热量≥19.8KW;

性能系数(即COP值)≥4.6;

消耗功率≤4.4kw.温度偏差可±0.2°C) 台13不锈钢保温水箱 23T 内外#304不锈钢板,板厚内1.2mm,外1.0mm,整体聚氨酯发泡保温 个14热水循环泵 循环泵GDR40-30 扬程30米,接管口径DN40 台25教师宿舍热水增压泵 增压泵GDR65-30 扬程30米,接管口径DN65 台26学生宿舍热水增压泵 增压泵GDR40-30 扬程30米,接管口径DN40 台27宿舍热水控制箱 含箱体及全套开关、电器 个18一体计量、限量IC卡水表 水控专用 台15

9 IC卡写卡机 水控专用 台110 专用IC卡 水控专用 张600

11 热水管 ?75 PP-R 米100

12 热水管 ?50 PP-R 米250

13 热水管 ?40 PP-R 米150

14 热水管 ?20 PP-R 米50

15 水管管件 各规格 PP-R 项116 保温管 ?75*20 PEF复合铝箔 米100

17 保温管 ?50*20 PEF复合铝箔 米250

18 保温管 ?40*20 PEF复合铝箔 米150

19 保温管 ?22*20 PEF复合铝箔 米50

20 铜球阀 DN32 铜制品 个15

21 铜球阀 DN40 铜制品 个622 铜球阀 DN50 铜制品 个623 铜球阀 DN65 铜制品 个624 电磁阀 DN50 铜制品 个225 电磁阀 DN65 铜制品 个126 热水龙头 DN15 不锈钢 个15

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)