(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处:
1、生活水箱、消防水池未设溢流报警装置,设计不符合GB 50555-2010,4.2.2要求.
2、SP723.01-03, 地下一层给排水平面图 ,给水总计量水表应采用具有远传功能的数字式水表,图中未采用;
违反《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4.3.6条第1款要求. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
6 审查人 何伯海、申敏 节能专项审查号 10161-J15 10161-J03 审查人 王海林、徐静 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、邵敏 节能专项审查号 10161-J18 10161-J23 2014-8-1 审查人 夏晓潮、刘悦 节能专项审查号 10161-J14 建筑节能专项审查意见表
3、SP723.01-26, 给水系统图 、SP723.01-28
一、二层卫生间大样图 、SP723.12/13-2 门卫给水系统图 ,本工程市政给水压力为0.30MPa,
一、二层卫生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.
(三)其它:
1、生活水箱进水管需设水表计量.参GB 50555-2010,6.1.9第4条.
2、J2L-7'
三、四层用水点供水压力大于0.20MPa,应设减压设施.参GB 50555-2010,4.1.3. 电气专业:
(一)无违反 强条 之处:
(二)无违反 强标 之处:
(三)设计深度及其他:
1、部分办公室、验证用房LPD值平面设计值不符合规范要求. 暖通专业:
(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处:
1、多联式空调(热泵)的综合部分负荷性能系数IPLV值应提供,不符合DGJ32/J96-2010第4.4.12条规定. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
6 审查人 何伯海、申敏 节能专项审查号 10161-J
15、10161-J03 审查人 王海林、徐静 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、邵敏 节能专项审查号 10161-J18 10161-J23 2014-8-1 审查人 夏晓潮、刘悦 节能专项审查号 10161-J14 (建筑)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处: 1.总平面图地下车库出入口与区内道路平行,应有7.5米的距离(与北侧的消防车道).设计不符合GB50352-2005第5.2.4条规定. 2.一层平面位于J和3轴处的新风机房设置FM1521甲,应外开,应符合GB50045-95第5.4.2条规定. 3.二层平面防火分区处位于11轴线上设置防火卷帘不合适,应设置常开甲级防火门,应符合GB50016-2006第7.4.11条规定. 4.大样图中外窗窗台高度
450、550等为设置防护措施.设计不符合GB50352-2005第6.10.3条规定.
5、一层平面图中K-M轴线区间内的试验设计验证用房最远点到疏散门的距离约19米,不满足GB50045-95第6.1.7条要求.
二、三层的档案室、会议室、试验设计验证用房等房间存在相同问题.