编辑: cyhzg 2019-08-05
ICS?91.

140.30 Q

83 中华人民共和国国家标准 GB XXXX―XXXX ????? 模块式空调机房设备 Modular air conditioning room equipment (征求意见稿) XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 GB/T* 目次前言 II

1 范围

1 2 规范引用文件

1 3 术语和定义

1 4 分类和标记

2 5 一般要求

3 6 要求

6 7 试验方法

7 8 检验规则

9 9 标志、包装、运输和贮存

9 前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草. 本标准由住房和城乡建设部提出. 本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会(SAC/TC143)归口. 本标准负责起草单位:上海意利法暖通科技有限公司. 本标准起草单位:中国建筑科学研究院、同济大学、上海电力学院、南京师范大学、南京市建筑设计研究院有限责任公司、中信建筑设计研究总院有限公司、江苏省电力设计院有限公司、上海应用技术大学、特灵空调系统(中国)有限公司、克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司、美意(上海)空调设备有限公司、杭州绿城房地产开发有限公司、江苏紫东建筑科技股份有限公司、北京市华清地热开发集团有限公司、南京金基房地产开发(集团)有限公司、上海诺佛尔生态科技股份有限公司、南京佳力图有限公司、南京丰盛能源科技股份有限公司、上海朗诗规划建筑设计有限公司、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司. 本标准主要起草人:郑立克、冯静、曹阳、王彦禹、扬谦、张德明、张旭、周翔、高军、钱虹、冯劲梅、陈焰华、鹿世化、张建忠、刘少敏、袁炜、杨柯、文韬、茅伟东、刘临川、陈宁、张振军、杨柯、文韬、卢广军、涂道军、祁守斌、张卫星、张新. 模块式空调机房设备 范围 本标准规定了模块式空调机房设备的术语和定义,分类和标记,一般要求,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存. 本标准适用于空调水系统、供暖水系统和生活热水系统输配用模块式机房设备. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T

191 包装储运图示标志 GB/T

983 不锈钢焊条 GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T

3091 低压流体输送用焊接钢管 GB/T

3216 回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级GB/T 3797-2016 电气控制设备 GB/T

5117 非合金钢及细晶粒钢焊条 GB 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分 通用技术条件 GB/T 7251.8 低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求 GB/T

8175 设备及管道绝热设计导则 GB

13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T

14976 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T

29247 工业自动化仪表通用试验方法 GB/T 26759-2011 中央空调水系统节能控制装置技术规范 JB/T 4330-1999 制冷和空调设备噪声的测定 JB/T 10394.1 涂装设备通用技术条件 第1部分:钣金件 NB/T

47004 板式热交换器 BS EN

13831 供水设备用内置横隔膜的闭式膨胀罐 (Closed expansion vessels with built-in diaphragm for installation in water) 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 模块式空调机房设备 modular air conditioning room equipment 用于水系统的输配和控制,并连接冷热源主机设备和末端换热设备的供回水管路,形成一个完整的输送用模块式设备.该模块式设备由水泵、阀门、管件、过滤除污器、测量组件、散热部件、配套组件和控制系统组成. 测量组件 measure module 模块式空调机房设备内的用于测量流量、温度和压力等系统状态参数的器具称为测量组件. 3.3 散热部件 radiator unit 模块式空调机房设备中用于对电机、变频器和电气元器件等发热部件进行排热的风扇及其控制装置,称为散热部件. 3.4 配套组件 accessory module 模块式空调机房设备中的膨胀罐、连接密封管件、绝热保护部件、减震降噪部件、静音部件、散热部件等称为配套组件. 3.5 空调和采暖换热机组 heat exchanger unit for air conditioning and heating 内部配置增加了板式换热器及其控制装置的模块式空调机房设备称为空调和采暖换热机组. 3.6 专用测试系统 special test system 在一个固定空间内构建一个专用的暖通空调水系统,具备末端压损和系统负荷可调可测的功能. 分类与标记 4.1.1 按模块式空调机房设备中水泵的数量分类: ―― 单泵模块,代号为I;

―― 双泵模块,代号为Ⅱ;

―― 三泵模块,代号为Ⅲ;

―― 多泵模块,代号为N. 4.1.2 按与系统冷热源配套类型的分类: ―― 空气源系统专用,代号为K;

―― 地源系统专用,代号为D;

―― 冷却塔或水冷系统专用,代号为S;

―― 锅炉系统专用,代号为G;

―― 太阳能系统专用,代号为T;

―― 空调和供暖换热机组,代号为H. 4.2 标记 型号标记的构成及含义如下: / - 配套冷热源代号 额定扬程,m 水泵数量代号 额定流量,m3/h 模块式空调机房设备代号(M) 示例:额定流量为18 m3/h,自带双泵,额定扬程为25m的地源系统专用配套模块式空调机房设备标记为M18/II-25D. 一般要求 5.1 使用条件 模块式空调机房设备运行条件见表1. 表1 运行条件 项目 要求 输送介质温度 -10℃~85℃ 运行介质 水和混合溶液(盐溶液、乙二醇溶液等) 运行环境 -20℃~50℃ 最高工作水压力 2.4 MPa 安装环境 安装于室内场所时应避免过量粉尘、酸、盐、腐蚀性和爆炸性气体;

安装于室外场所时应做防雷、防腐蚀、耐盐雾处理 海拔 ≤1000 m 防护等级 IP X4 使用电源 单相220V±22V、50 Hz;

三相380V±38V、50 Hz 5.2 材料 5.2.1 模块式空调机房设备主要零部件与材料供应商应提供质量保证文件和出厂合格证明. 5.2.2 模块式空调机房设备使用的钣金应符合JB/T 10394.1 的要求. 5.2.3 模块式空调机房设备使用的水泵应符合GB/T 3216的要求. 5.2.4 模块式空调机房设备使用的膨胀罐应符合BS EN 13831的要求. 5.2.5 模块式空调机房设备使用的管材焊材应符合GB/T

3091、GB/T

14976、GB/T 983和GB/T

5117 的要求. 5.2.6 模块式空调机房设备使用的测量组件应符合GB/T 29247中规定的流量、温度和压力测量器具的规定. 5.2.7 模块式空调机房设备使用的板式换热器应符合NB/T 47004的要求. 5.2.8 模块式空调机房设备使用的保温材料管道表面不应有凝露,保温材料应无毒、无异味,防火等级为难燃B1级,其热导率、密度、吸水率和抗压强度应符合GB 8175的要求. 5.3 设备 5.3.1 模块式空调机房设备主要部件配置见表2. 表2 模块式空调机房设备内部件配置 组成部件 按配套的冷热源类别分类 空气源系统专用 地源系统专用 冷却塔(水冷)系统专用 锅炉系统专用 太阳能系统专用 空调和供暖换热机组(内置热交换器)

1 水泵

2 膨胀罐

3 安全阀

4 补水止回阀

5 压力温度表

6 静音部件(隔音毡和吸音棉等)

7 散热部件

8 进出水管

9 钣金外壳

10 流量开关

11 定压补水阀

12 压差旁通

13 过滤除污器

14 止回阀

15 测量组件

16 热交换器

17 辅助加热装置

18 检修阀

19 电动阀或电磁阀

20 电控系统 注:为配置, 为选配. 5.4 电气 模块式空调机房设备的电气控制系统应符合GB 5226.1-

2008、GB/T 7251.

8、GB/T 3797-2016的要求,并符合以下要求: a) 布线应合理、整齐,焊点应牢固,接线应牢靠无松动;

b) 应具备过热、过流、短路保护功能;

c) 在电源缺相、错相、过压、欠压时,应能切断电路;

d)应能实现运行设备和备用设备之间负载分担和故障切换功能的自动转换. 5.5 控制系统 5.5.1 节能控制 模块式空调机房设备的控制装置宜具备以下功能: a) 冷冻水(热水)变流量运行控制.控制装置根据空调末端负荷的变化动态调整冷冻水(热水)流量,依靠变频器控制水泵转速,实现对系统流量的调节;

b)冷却水变流量运行控制.控制装置根据空调主机的能量消耗,动态调整冷却水流量,依靠变频器控制水泵转速,实现对系统流量的调节;

c)环路冷(热)量动态分配控制.控制装置通过实时监测冷冻水(热水)各个环路负荷,依靠变频器控制水泵转速,实现对系统流量的调节.动态分配和控制各个环路的冷冻水(热水)流量;

d)定流量变温差控制.控制装置通过实时监测总管路或各单一支路的供回水温差,依靠程序控制对各环路水泵的开启时间进行调整;

e)多设备加载控制.控制装置通过实时监测末端各个环路负荷,依靠程序动态地控制阀组、泵组在各环路上的加载和卸载,并可通过联动方式对冷热源设备和辅助设备的起停数量进行调整. 5.5.2 远程控制 模块式空调机房设备的控制装置可提供远程控制功能,对暖通空调水系统进行联动控制,并符合GB/T 26759-2011中5.2.3.1的规定. 5.5.3 本地控制 模块式空调机房设备的控制装置可提供本地控制功能,对暖通空调水系统进行联动控制,并符合GB/T 26759-2011中5.2.3.2的规定. 5.5.4 状态监测和显示 模块式空调机房设备的控制装置可提供系统运行状态的检测和显示功能,对暖通空调水系统进行监测,并符合GB/T 26759-2011中5.4的规定. 5.5.5 系统运行安全保护 模块式空调机房设备的控制装置可提供低流量保护、低温保护、高压保护和故障报警等系统运行安全保护功能,并符合GB/T 26759-2011中5.6和5.7的规定. 5.5.6 软件组态 模块式空调机房设备的控制装置可根据暖通空调水系统的设备配置情况,以组态方式添加或修改受控设备对象,并设置其属性,确保控制系统的通用性和可扩展性,并符合GB/T 26759-2011中5.1的规定. 5.5.7 参数设定 模块式空调机房设备的控制装置可提供系统运行参数和保护参数的设置功能,对暖通空调水系统运行进行调节控制,并符合GB/T 26759-2011中5.3的规定. 5.5.8 数据分析处理 模块式空调机房设备的控制装置可提供系统数据分析处理功能,对暖通空调水系统运行进行数据管理,并符合GB/T 26759-2011中5.5的规定. 要求 6.1 外观 6.1.1 模块式空调机房设备的外表应光洁,无色差、碰伤、划痕、刮伤、毛刺、裂纹、疵点及其他缺陷,不应有油污及影响性能的锈蚀. 6.1.2 模块式空调机房设备表面涂覆不应有气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤. 6.2 性能 6.2.1 密封性 模块式空调机房设备各水路部件连接处应无渗漏. 6.2.2 水压强度 模块式空调机房设备各水路部位无松动、变形和渗漏. 6.2.3 流量 模块式空调机房设备实测流量与明示值的允许偏差为±10%. 6.2.4 扬程 模块式空调机房设备实测扬程与明示值的允许偏差为±10%. 6.2.5 运行 模块式空调机房设备在运行时,各部件连接不应有松动、异响,运转应平稳、无故障.温度压力表读数应正常,运行电流和电压应在正常范围内,应能实现整体系统联合工作的要求. 6.2.6 噪声 6.2.6.1 模块式空调机房设备正常运行时不应出现异常噪声,且不应大于明示值,允许偏差为+3 dB(A). 6.2.6.2 模块式空调机房设备运行的实测噪声值不应大于配套水泵本身的噪音值,且应符合表3的规定. 表3 模块式空调机房设备噪声限值 额定功率 P≤2.2 kW 2.2 kW63A U1≤60