编辑: 会说话的鱼 2016-09-11

四、彩铝檐沟落水系统特殊节点的安装方法 1. 圆形屋顶的檐沟安装方法 (1) 圆形屋顶檐口的檐沟安装,是将檐沟分段后再安装. (2)分段檐沟的长度是前段20cm,后端是19cm.即,檐沟裁切时按照檐沟前端比后端长0.5cm的长度斜向裁切. (3)把分段檐沟距屋面弧度进行组装,用拉铆钉固定,并用胶密封. (4)檐沟吊件在每个连接处布置一个. 2.露台、阳台排水处理 (漏斗和斜三通的应用) (1)从露台、阳台板底面排水 1)当建筑为两层时,阳台上设置直径为50毫米的地漏,在地漏管伸出阳台部分套上槽管连接器,并把连接器固定在阳台底部,然后把落水管固定在连接器上. 2)当建筑为多层时(两层以上),安装方法是阳台板设置主管预留口,将主管穿过阳台,另设置一个地漏,用斜三通将阳台的雨水以地漏的方式,导入主管内. 3. 从露台、阳台侧面排水 (1)在阳台侧面墙体的出水口安装漏斗,将水导入漏斗内,再由落水管排出. 4.防止尿檐 (1)使用泛水板可有效的防止尿檐情况的发生.泛水板的安装是放在屋面防水瓦材下面,直接与檐口结构固定. 7.檐沟安装高度确定 檐沟安装高度是指檐沟后端距瓦表面的竖直距离.当屋面的坡度为6/12时檐沟的安装最大高度为8.5cm;

当坡度为12/12时檐沟的安装最大高度为13.5cm.

五、 彩铝檐沟落水系统成品保护 1.彩铝落水的檐沟、落水管等的外层,均有致密的PE保护膜,可以部分地防止磕碰、划伤. 2.工地安装时,为防止其他工种(如贴砖,石)在施工过程中损伤已安装的落水管,我们一般先只将檐沟及二层的落水管安装好(约3米的高度),一层部分落水管待角 手架拆除完毕后(即其他工种结束后),使用梯子安装即可.此种情况下,为防止下雨时从落水管流下的雨水污染墙面,须先在管口处加一弯头,将水流引离墙体方向. 3.檐沟或落水管某地方的表面有轻微划伤、掉漆现象时,使用我们提供的专用金属修补漆修补. 4.某段发生严重的磕碰,将此段切掉,然后重新进行插接、固定即可.

六、彩铝檐沟落水系统施工验收 (1)落水系统檐沟和落水管的安装横平竖直. (2)同一建筑立面或同一檐口面檐沟水平偏差不大于3mm. (3)落水管的垂直偏差不大于3mm. (4)固定檐沟和落水管使用的膨胀螺栓深入结构墙体的深度不小于4 cm. (5)檐沟连接使用檐沟连接件.里面使用专用连接胶. (6)檐沟连接使用10个拉铆钉固定,分别为正面4个,底面4个,背面2个. (7)落水管之间连接的插接深度不小于3cm. (8)两个吊件的最大间距不大于60cm. (9)第一个吊件距端头30cm. (10)在檐沟转角处、檐沟连接处及落水口处加设一个吊件. (11)檐沟连接处的檐沟切口毛茬是切向檐沟内侧的. (12)有高低屋面的屋檐上安装檐沟时,需增加侧墙泛水板,防止侧墙被污染. (13)落水管的插接深度不小于3cm. (14)落水管连接处使用2个拉铆钉,分别两个侧面固定. (15) 落水管的管卡间距不大于2m均匀分布. (16)当建筑为多层或小高层时管卡的间距1.2m. (17)在管与管,管与弯头连接缝处设置管卡,落水管最下端管卡距地面的高度为20cm. (18)檐沟封板用2个拉铆钉固定. (19)密封胶使用室外用中性硅酮耐候胶. (20)密封时,密封胶的厚度不小于2mm,宽度在缝隙两侧不小于1cm. (21)拉铆钉处,封板处,檐沟连接处,阴阳角处,全部用胶全部覆盖. (22)圆形屋顶檐口檐沟的安装 : 1)将檐沟分段后在安装,分段檐沟的长度是前段20cm,后端是19cm. (如圆形屋顶半径太小,可适当减小分段檐沟的长度). 2)把分段檐沟成扇型重叠后,用拉铆钉连接,再用胶密封, 檐沟吊件在每个连 接处布置一个. 3)拉铆钉及檐沟或落水管的表面因施工原因造成的轻微划伤、掉漆现象, 使用专用修补漆进行修补. 4)施工完毕后,檐沟和落水管表面覆盖的PE保护膜要揭除. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题