05 WS 中华人民共和国卫生行业标准 WS/T368―2012 医院空气净化管理规范 Management specification of air cleaning technique in hospitals 2012-04-05发布 2012-08-01实施 中华人民共和国卫生部 发布前言本标准按照GB/T1.1―2009给出的规则起草. 根据《中华人民共和国传染病防治法》制定本标准. 本标准由卫生部医院感染控制标准专业委员会提出. 本标准起草单位:北京大学第一医院、山东省立医院、卫生部医院管理研究所、首都医科大学宣武医院、中南大学湘雅医院、复旦大学附属中山医院、解放军总医院、北京天坛医院. 本标准主要起草人:李六亿、李卫光、巩玉秀、王力红、吴安华、胡必杰、魏华、邵丽丽、贾会学. 目录1范围
1 2 规范性引用文件
1 3 术语和定义
1 3.1空气净化air cleaning
1 3.2洁净手术部(室)clean operating department(room)
1 3.3自然通风natural ventilation
1 3.4集中空调通风系统central air-conditioning ventilation system
1 3.5空气净化消毒装置air cleaning and disinfection device
1 4 管理及卫生学要求
2 4.1空气净化管理要求
2 4.2空气净化卫生要求
2 5 空气净化方法
2 5.1通风
2 5.2集中空调通风系统
3 5.3空气洁净技术
3 5.4紫外线消毒
4 5.5循环风紫外线空气消毒器
4 5.6静电吸附式空气消毒器
4 5.7化学消毒法
5 6 不同部门空气净化方法
6 7 不同情况下空气净化方法
7 8 空气净化效果的监测
8 医院空气净化管理规范
1 范围 本标准规定了医院空气净化的管理及卫生学要求、空气净化方法和空气净化效果的监测. 本标准适用于各级各类医院.其他医疗机构可参照执行.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB
15982 医院消毒卫生标准 GB
50333 医院洁净手术部建筑技术规范 公共场所集中空调通风系统卫生规范 卫生部 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范 卫生部 公共场所集中空调通风系统清洗规范 卫生部
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 空气净化 air cleaning 降低室内空气中的微生物、颗粒物等使其达到无害化的技术或方法. 3.2 洁净手术部(室) clean operating department(room) 采取一定空气洁净技术,使空气菌落数和尘埃粒子数等指标达到相应洁净度等级标准的手术部(室). 3.3 自然通风 natural ventilation 利用建筑物内外空气的密度差引起的热压或风压,促使空气流动而进行的通风换气. 3.4 集中空调通风系统 central air-conditioning ventilation system 为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和. 3.5 空气净化消毒装置 air cleaning and disinfection device 去除集中空调通风系统送风中微生物、颗粒物和气态污染物的装置.
4 管理及卫生学要求 4.1 空气净化管理要求 4.1.1 医院应根据空气净化与消毒相关法律、法规和标准的规定,结合医院实际情况,制定相应的空气净化管理制度,并组织实施. 4.1.2 医院应对空气净化与消毒设施的使用和管理人员、医务人员进行空气净化与消毒相关法律、法规和标准等知识的培训,明确各自的职责和任务,确保空气净化设施的正常运行. 4.1.3 医院应根据临床科室的感染风险评估,采取适宜的空气净化措施,使其室内空气质量符合国家相应标准的要求. 4.1.4 医院应对全院有关临床科室的空气质量进行检查和指导. 4.2 空气净化卫生要求 4.2.1 洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB 50333的要求. 4.2.2 非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min・直径9cm平皿). 4.2.3 儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4CFu/(5min・直径9cm平皿).