编辑: ACcyL 2016-09-20

1 温度 按B级标准,夏季23(C ( 2(C,冬季20(C ( 2(C

2 湿度 45% ~ 65%

3 温度变化率 ≤ 5(C/h,不结露

4 尘埃 主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18,000颗5噪音 ≤65dB

6 照明要求 眩光限制按I级标准,照度按机房≥300Lux 及按现场布局排列,机房内应设置备用照明,其照度为一般照明的15%.机房应设置疏散照明和安全出口标志灯,其照度不应低于0.5LUX.

7 接地 接地电阻≤ 1(,接地电位差(1V

8 供电系统 按B级标准设计,供电系统可用性(由市电至机柜计算)≥99.99% ,单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于20%.

9 无线电干扰场强 在频率为0.15~1,000MHz时,不应大于126dB.

10 内磁场干扰 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m.

11 静电电位 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV.

12 防雷、防浪涌 保护级别(IEC/VDE标准)达到I级B类标准.

13 机房正压 主机房必须维持一定的正压.主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa. 机房的建设目标除了必须满足未来几年广东省二沙体育训练中心网络和数据处理发展的基本需求之外,还要充分了体现广东省二沙体育训练中心的整体形象.机房建设的实质是一电子环境工程,除装修外,更注重内部环境的改造,通过先进的设备和工艺将室内装修、空调系统、电气工程、消防、报警、综合布线、网络管理、监控子项目等系统地结合起来,建造一个特定环境的空间以保证计算机设备的可靠运行.因此,本项目的货物是按B级机房的标准进行选配的.

(二)采购清单 序号 名称 型号或规格 数量 单位

一、装修机房部分

1 清理机房现场 含废料清理

1 项2原玻璃窗封闭 订制

1 项3防火钢化玻璃间墙 定制

1 项4单开钢化玻璃门 900*2100

1 项5单开防火门 900*21........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)