编辑: bingyan8 | 2016-10-28 |
④《中华人民共和国水法》(2016年7月修订) ⑤《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月);
⑥《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正版);
⑵技术依据 ①《环境影响评价技术导则・总纲》(HJ2.1-2016);
②《环境影响评价技术导则・大气环境》(HJ2.2-2008);
③《环境影响评价技术导则・地面水环境》(HJ/T2.3-1993);
④《环境影响评价技术导则・声环境》(HJ2.4-2009);
⑤黄山市瑞亿新材料有限公司《装饰用PVC压延薄膜项目》环境影响报告表及批复;
⑥委托书 1.3变更工程评价执行标准 1.3.1环境标准 ⑴大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区,常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值,具体数值见表1.3-1. 表1.3-1 各项污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值(ug/m3) 标准来源 SO2 年平均
60 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 24小时平均
150 1小时平均
500 NO2 年平均
40 24小时平均
80 1小时平均
200 PM10 年平均
70 24小时平均
150 PM2.5 年平均
35 24小时平均
75 非甲烷总烃 一次值 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 ⑵地表水环境质量标准 徽州区丰乐河饮用水源一级保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中II类标准,丰乐河宝塔电站橡皮坝以上水体执行Ⅲ类标准,橡皮坝以下至丰乐河汇入练江前河段执行IV类标准.具体数据见表1.3-2. 表1.3-2 地表水环境质量标准限值 单位:除pH外为mg/L 水体 类别 pH COD NH3-N BOD5 石油类 总磷 SS* 丰乐河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤4 ≤0.05 ≤0.2 ≤30 IV 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤6 ≤0.5 ≤0.3 ≤60 注*:悬浮物指标参照执行水利部地表水标准《地表水资源质量标准》(SL63-94). ⑶声环境质量标准 变更工程拟建区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准,具体数据详见表1.3-3. 表1.3-3 声环境质量标准限值 单位:dB(A) 类别 昼间 夜间 适用区域
3 65
55 工业园区 1.3.2污染物排放标准 (1)废气排放标准 变更工程营运期产生的粉尘和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准,具体见表1.3-4.食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中中型标准,具体详见表1.3-5. 表1.3-4 大气污染物综合排放标准 污染物 排放标准 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒高度(m) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度值 监控点 浓度(mg/m3) 非甲烷总烃
120 25
35 周界外浓度 4.0 粉尘
120 25 14.5 1.0 表1.3-5 饮食业油烟排放标准 规模 中型 基准灶头数 ≥3,