消防车通道路基、路面及下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载;

划定、设置停车泊位、设施时,不得妨碍消防车通行,不得在消防车通道出入口设置固定隔离桩等设施. 消防车登高施救场地可结合车道布置,应与消防车通道连通且不应小于一个长边长度,应确定一块或若干块消防车登高施救场地,车道内边距离建筑外墙不宜小于5m、大于15m.不超过100m的高层建筑消防车通道转弯半径不应小于12m,消防车登高施救场地长、宽分别不宜小于15m和8m;

超过100m的高层建筑消防车通道转弯半径不宜小于15m,消防车登高施救场地长、宽分别不宜小于20m和10m,并且消防车通道及登高施救场地应能承受90m曲臂登高平台消防车的工作荷载(14Kg/M2). 第十二条 高层建筑内人员密集场所在门窗上不得设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物.广告牌应采用不燃、难燃材料制作,并易于破拆. 禁止占用消防车通道及消防登高施救场地、疏散通道等建设建筑物、构筑物和其他设施. 第十三条 新建建筑高度超过100m且标准层建筑面积大于1000m2的公共建筑应设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施.国家相关标准调整的,从其规定.避难层(间)不得擅自变更作为除设备管道外其它功能性用房使用. 第十四条 高层建筑消防控制室应设置于建筑首层靠外墙部位. 开发建设单位或业主单位应当在消防控制室配备方便巡查、确认火灾所需的通讯、视频和初起火灾扑救所需的个人防护、破拆等设备、器材,并采取措施确保值班人员能够及时操作消防泵、配电装置、排烟(送风)机等消防设备. 第十五条 配备火灾自动报警系统的新建高层公共建筑,应当按规定与辖区内城市公共消防远程监控系统联网.新建高层建筑内人员密集场所及其他火灾危险性大的场所应设置漏电火灾报警系统. 第十六条 经常有人员出入部位的防火门应采用带有释放器的常开式防火门,并应合理设置防火门逻辑控制关系. 设有门禁形式的常闭式疏散门,为满足人员疏散和灭火救援需要,应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从场所内部和外部进行打开,并应在显著位置设置标识和使用提示. 第十七条 高层建筑内燃油、燃气设备,如燃油、燃气灶具的供油、供气管道应采用金属管道,管道上应设置手动和自动切断阀,防止油、气泄漏引起火灾. 宾馆、餐饮场所的炉火、烟道等设施与可燃物之间必须采取防火隔热措施.宾馆、餐饮场所的经营者至少每季度对厨房烟道、燃气管道、灶具等进行一次检查、清洗和保养. 高层建筑内的电器设备、开关、线路、照明灯具和防雷设施等,要按照有关电力技术规范的规定,定期进行检查,凡不符合安全要求的,要及时维修或更换,防止由于用电线路、设备等老化、短路或过负荷运行引起火灾. 第十八条 任何单位和个人不得在高层建筑及其地下部分生产、储存、经营易燃易爆危险品,禁止在地下部分使用液化石油气作为燃料. 第十九条 倡导高层建筑业主、使用人配备符合国家标准的自救呼吸器、逃生梯和逃生缓降器等灭火逃生器材,并放置在醒目、便........