编辑: 枪械砖家 | 2019-08-01 |
第一章 合同协议书
1
第二章 合同条款
5 1.
合同文件
5 2.双方一般责任
7 3.调试大纲和工期
10 4.质量与验收
12 5.合同价款与支付
13 6设计变更
14 7.竣工与验收
15 8.争议与违约
16 9.其他19 廉政合同
2223 廉政承诺书
2627 附件一 安健环管理协议
2829 附件二 综合治理管理协议
4041 附件三 安全文明施工管理
4243 附件四 技术协议
4950 附件五 银行履约保函(格式)
5051 附件六 调试服务项目合同考核细则
5152 附件七 不拖欠民工工资保证书
5455
第一章 合同协议书 本合同协议书依据《中华人民共和国合同法》及相关法规,为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任,本着公平、自主的原则,经双方协商同意签订本合同协议书.
1、工程名称:广州市第三资源热力电厂―分系统调试、整套启动调试及性能测试服务项目
2、建设地点:广州市黄埔区九龙镇.
3、工程规模和性质:本项目日均处理生活垃圾4000吨,配置6台750t/d炉排型垃圾焚烧炉,燃料为生活垃圾,年处理生活垃圾133万吨,年运行时间8000小时.配置4台25MW直接空冷凝汽式汽轮机,配置4台25MW空冷发电机组.
4、质量标准: a)国家及原电力工业部颁的现行有效的调试规程、规范、标准、实施细则及其他;
1)《小型火力发电厂设计规范》(GB50049-2011);
2)《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014);
3)《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145-2008);
4)《生活垃圾焚烧炉和余热锅炉》(GB/T 18750-2008);
5)《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ90-2009);
6)《生活垃圾焚烧厂评价标准》(CJJ/T137-2010);
7)《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》(建标 142-2010);
8)《生活垃圾焚烧厂安全性评价技术导则》(RISN-TG010-2010);
9)《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》(DL/T 5427-2009);
10)《火力发电厂与交电所设计防火规范》GB50229-2006;
11)《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008;
12)《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013;
13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062-2008;
14)《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011;
15)《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;
16)《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007;
17)《低压配电设计规范》GB 50054-2011;
18)《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;
19)《火力发电厂厂用电设计技术规定》 DL/T5153-2002;
20)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-1997;
21)[2009]号文《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》;
22)[2009]号文《火电工程启动调试工作规定》;
23)[2009]11号文《火电工程调整试运质量检验及评定标准》;
24)《电力建设施工技术规范》(锅炉机组篇)DL5190.2―2012;
25)《电力建设施工技术规范》(汽轮发电组篇)DL5190.3―2012;
26)《电力建设施工技术规范》(热工仪表及控制装置篇)DL5190.4―2012;
27)《电力建设施工技术规范》(火力发电厂化学水篇)DL5190.6―2012;
28)《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇)DL/T5210.2―2009;
29)《电力建设施工质量验收及评价规程》(汽轮发电机组篇)DL/T5210.3―2009;
30)《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4―2009;
31)《电力建设施工质量验收及评价规程》(火力发电厂化学水篇)DL/T5210.6―2009;
32)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;
33)国家电力公司电源建设部[2001]218号文《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》;
34)《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241―2012;
35)《工程建设标准强制性条文》2011版电力工程部分;
36)《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》JB142-2010;
37)《生活垃圾焚烧炉》CJ-T118―2000,建设部 38)《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485―2014,国家技术监督局;
39)GB50150---2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;
40)GB50168---2006《电缆线路施工及验收规范》;
41)《生活垃圾焚烧运行管理规范》DB35/T972-2009;
42)《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437-2009;
43)其他有关国家及行业标准和规范. 44)DL/T 863-2016《汽轮机启动调试导则》 45)DL/T 852-2016《锅炉启动调试导则》 46)DL/T 1076-2007《火力发电厂化学调试导则》 47)DLT 244-2012《直接空冷系统性能试验规程》 48)《火电机组启动验收性能试验导则》 其他有关国家及行业标准和规范. 以上标准若有新版标准则执行新版标准,替代原有标准;
合同文件的有关规定;
有效的设计文件、施工图纸及得到设计单位确认的设计变更;
制造厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求;
有关的会议纪要、批复文件等;
b)工程质量满足如下技术指标: 汽轮发电机组额定输出功率和机组热耗符合设计要求和国家规范标准;
锅炉主汽温度和锅炉效率符合设计要求和国家规范标准;
厂用电率低于设计值;
热工和继电保护系统安全可靠;
C)机组投产达到但不限于下列指标: (1)机组保护投入率 100% (2)自动投入率 100% (3)仪表投入率 100% (4)辅机程控投入率 100% (5)辅机联锁保护投入率 100% (6)机组真空严密性(真空下降速率)0.15kPa/min (7)汽轮发电机最大瓦振 ≤25μm (8)机组投入ACC系统 100% (9)首次点火到72+24小时结束耗用轻柴油 (单台机组,注:调试用燃油费不包含在总价中,燃油由招标方供应,投标方应采用节约燃油的措施,不高于同类型垃圾电厂调试用油量). (10)机组主要参数达到设计值要求 (11)汽水品质分阶段 100%合格 (12)从点火吹管至完成72+24小时满负荷试运的天数 〈90天(13)完成72+24小时满负荷试运的启动次数 〈3次(14)机组满负荷试运结束后,原则上在三个月内完成全厂机组性能测试工作
5、安全目标 具体依照本合同《附件:安健环管理协议》管理目标内容执行.
6、调试工期及主要调试工期控制节点 序号 考核节点完成时间
1 通过北厂三炉两机 72+24h试运行 外水外电工程完成148天内
2 完成北厂三炉两机机组性能测试 外水外电工程完成238天内
3 通过南厂三炉两机 72+24h试运行 外水外电工程完成200天内
4 完成南厂三炉两机机组性能测试 外水外电工程完成290天内 调试工期暂定1317个月(暂定2017年8月28日至2018年9月28 日),实际开始日期以招标方书面通知为准.
7、承包范围 见用户需求书中 10.调试服务内容 部分.
8、合同价款与支付 8.1 合同总价为人民币 元(大写人民币 ),由两部分组成:1)合同总价的80%为按招标文件要求的调试、测试范围........