余环验[2017]4-056号 关于杭州同花顺数据开发有限公司 商业办公用房及技改项目环境保护设施竣工验收意见 杭州同花顺数据开发有限公司: 你单位上报的"建设项目竣工环境保护验收申请报告"和"建设项目竣工环境保护验收申请表"已收悉.

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《浙江省建设项目环境保护办法》等有关法规及该建设项目环境影响报告表审批意见(环评批复[2011]499号、环评批复[2017]28号)的有关要求,我局于前期对你单位新建项目进行了现场检查.经审查,验收意见如下:

一、项目基本情况 该项目位于余杭区五常街道同顺路18号.根据《关于杭州同花顺数据开发有限公司商业办公用房建设项目环境影响报告的审批意见》(环评批复[2011]499号)、《关于杭州同花顺数据开发有限公司热力生产和供应工程项目环境影响报告表的审批意见》(环评批复[2017]28号),项目批复建设内容为:总用地面积13834平方米,总建筑面积63324.3平方米(地上建筑面积41287.9平方米,地下建筑面积22036.4平方米).现实际建设内容为:总用地面积13834平方米,总建筑面积64746.67平方米(地上建筑面积39069.95平方米,地下建筑面积25676.72平方米),与环评审批基本一致.

二、环保"三同时"落实情况检查意见 经检查,该项目环保污染防治设施已建成,基本符合环保要求.我局提出以下检查意见:

(一)废水:园区内已做好雨污、清污分流工作,冷却水循环利用、不外排,生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网,送余杭污水处理厂处理.楼北侧配有隔油池.

(二)废气:天然气锅炉废气收集后于8米高排气筒排放.地下车库已配有机械换气设施.餐饮配套的专用排烟管道已设置,有2台油烟净化装置.

(三)噪声:地下车库出入口已采用减速带、防滑坡道;

配电室、水泵房及车库换气设施设置在地下车库内.

(四)固废:项目区已设置垃圾收集点,垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运、处理.

三、监测情况 根据浙江多谱检测科技有限公司出具的建设项目环境保护设施竣工验收监测报告(报告编号:ZJDPHY-16088),主要监测结论如下:

1、废水 根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准的要求,2017年5月11日、12日监测,生活污水总排口各项指标(pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、总磷)均达标,其中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的要求.

2、废气 有组织:根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值,2017年5月11日、12日监测,该公司3个热水机组燃气废气排气筒出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均达标.

3、噪声 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关标准,2017年5月11日、12日监测,该单位厂界南侧噪声符合4类区标准;

东、西、北三侧及敏感点噪声符合2类区标准.

四、验收结论 该项目基本落实了环评及批复提出的主要环保措施,原则同意项目配套的环保设施正式投入运行.

五、建议与要求

1、做好各类机械设备的隔声降噪工作,确保园区噪声达标排放,夜间不运营.

2、加强生活污水的治理工作,生活污水稳定达标排放,冷却水循环利用、不得外排.