编辑: 没心没肺DR 2017-03-05

一、项目概况

(一)项目背景 扬中市人民医院现有数据中心建设于2010年,硬件系统已运行超过8年多,其中核心存储系统性能和空间已经严重不足,2015年对核心存储进行了容量扩充.

但随着互联网+医疗业务、银医项目的不断增加,近年来医院系统压力增大,造成医院信息系统缓慢,高峰时期HIS软件响应迟缓,给患者带来了严重不便;

同时PACS影像数据量也迅速增加,空间已经严重不足.为保证当前业务系统的稳定运行,需要对存储系统进行结构化调整,提升系统性能,应对未来医院业务的快速增长.

(二)主要建设目标 本次项目升级改造的目标是:按照院内存储数据双活的标准要求,对医院信息系统存储资源统一规划和改造,在提高数据的性能的同时,提高数据的安全性,保证业务的连续性.

二、项目需求

(一)设备清单 本次采购的设备清单如下: 序号 名称 技术参数 单位 数量

1 核心存储资源 高性能存储阵列,裸容量配置不少于40TB,详细见参数 套22存储虚拟化系统 独立的存储虚拟化管理设备,实现院内数据双活,支持异地容灾架构,详细见参数 套23光纤交换机 48口4/8/16GB 光纤交换机,详细见参数 套24影像存储系统 分布式存储架构,配置不少于四节点,总裸容量不少于120T,详细见参数 套15影像存储备系统 影像存储备系统,保护现有影像数据,详细见参数 套16应用服务器 详细见参数 套27系统集成 设备上架安装、调试;

所有业务数据迁移、存储割接、双活演练等集成服务;

3年7*24小时技术支持服务. 套1

(二)具体技术指标要求

1、核心存储资源(核心设备) 指标项 指标要求 品牌 国际知名品牌,具有自有知识产权和开发能力产品. 市场占有率 IDC全球外部存储销售额排名前3厂商(根据IDC 2018年Q4以后外部存储报告),提供截图 系统架构 一体化统一存储架构,单一控制器同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式;

全冗余模块化体系结构. 控制器及缓存配置 控制器部件全冗余,支持FC、iSCSI块级数据和NAS访问服务;

控制器对称双活,双控制器能同时访问同一个份数据单元(LUN);

控制器数量≥2,控制器CPU≥ 16核;

总缓存≥512GB,支持96小时以上掉电保护机制或数据写磁盘永久保护;

系统总缓存可扩展1200GB以上,且所有缓存可对存储读写均起作用;

存储前端接口 配置≥4个16Gb光纤通道主机端口;

支持10Gb iSCSI主机接口和10Gb NAS接口;

FC接口扩展能力≥20个;

NAS接口扩展≥20个;

磁盘扩展能力 支持高密度磁盘扩展(磁盘密度≥4U空间120块硬盘);

磁盘类型支持 支持以下硬盘类型: 15000转SAS硬盘:600G;

10000转SAS硬盘:600G、1.2TB、1.8TB;

7200转SAS硬盘:2TB、4TB、6TB;

企业级闪存硬盘:200GB、400GB、800GB、1.6TB、3.2TB;

RAID类型支持 支持RAID 0,1,1/0,5,6等多种raid类型,支持RAID类型的动态在线更改,无需应用停机;

本次配置硬盘 配置≥20块1.6TB SSD硬盘 2.5英寸 配置≥15块1.8TB 10k rpm SAS硬盘 2.5英寸 支持全局主动性热备盘技术,支持硬盘预拷贝技术,提前发现故障盘,主动迁移故障盘数据,规避系统降级的风险;

支持永久成员备盘且热备盘无需设置(即闲置磁盘可自动转化为热备盘);

支持LUN数量 配置≥4096个LUN许可;

持续数据保护功能支持 为便于后期对数据中心中的重要数据进行连续保护,无需额外软件或SAN交换机即能支持存储内置I/O数据拆分功能,实现针对每个写IO的连续数据保护技术;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题