编辑: 645135144 2019-07-30
锅炉使用单位、安装改造修理施工单位: 锅炉低氮改造时,在申请安装监督检验、定期内部检验和定期外部检验前,应备齐如下相关资料,在实施检验前或检验时提供给检验人员,并配备燃烧器专业技术人员配合实施检验.

准备如下相关资料:

1、燃烧器型式试验报告、证书、备案证明(中国特检院章);

2、燃烧器制造商向燃烧器的更换、改造和调试单位出具的授权证明(非燃烧器制造商调试时);

3、燃烧器改造施工记录(如施工日志、FGR风道截面尺寸/长度/坡度和严密性试验等数据)(或安装质量证明书);

4、质量合格证明(施工质量合格证明、燃烧器及其部件合格证)(或安装质量证明书);

5、燃烧器制造商或其授权单位的点火程序及各种保护功能调试报告;

6、燃烧器制造商或其授权单位的安全确认书;

7、使用单位与施工单位共同签字盖章的验收证明(或安装质量证明书);

8、使用单位盖章的安全承诺书;

9、改造前、后锅炉总体照片及涉及改造内容的照片(锅炉安装除外). 北京市朝阳区特种设备检测所 2017-4-12