编辑: 飞鸟 | 2017-04-19 |
七、装箱清单
11
一、概述 汇卓电力生产的HZDG大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点.
二、产品结构 HZDG大电流发生器属于JT型可移动式结构,它由仪表指示灯板和操作板组成,仪表指示灯板分大、小量程的两块电流表和大小量程的选择开关(钮子开关),绿色指示灯指的是电源信号,红色指示灯指的是工作信号.操作面板由启动按钮(绿色)、停止按钮(红色)以及工作系统组成. HZDG大电流发生器采用一次接线柱输入方式,下端有升流器二次输出大电流接线端(有开门接线式和不开门接线式),其整个结构如图: 1.启动 2.电源信号灯 3.电流表 4.电压表 5.升压信号 6.停止按钮 7.电压输入端子 8.接地端
三、使用方法 在做大电流试验时,按本产品的电路图正确接好工作线路.根据输出电流的大小,选择好大、小量程开关的位置.先将调压器回到零,再按下起动测试到按钮(绿色),此时,手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表,直到所需的电流值为止,试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零,按下停止按钮,切断电源.
四、技术参数及规格 该设备容量是按5分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜,其规格及技术参数如下: 型号规格 容量 (KVA) 初级次级外形尺寸(mm) 长*宽*高 重量 kg 结构 形式 V1 A1 V2 A2 HZDG-500
3 220
15 6
500 430*338*550
48 一体 HZDG-1000
6 220
27 6
1000 500*380*600
80 一体 HZDG-
2500 15
380 39.5
6 2500 600*430*790
145 一体 HZDG-
4000 24
380 63
6 4000 640*450*820
180 一体/分体 HZDG-
5000 30
380 79
6 5000 600*430*900 300*500*500
145 135 分体 HZDG-
6000 36
380 95
6 6000 600*430*900 300*500*500
150 140 分体 HZDG-
8000 48
380 126
6 8000 600*450*950 350*550*550
180 分体 HZDG-
10000 60
380 158
6 10000 800*600*1100 380*550*600
200 分体
五、工作原理 -FU1,2 主回路熔断器 -FU3,4 控制回路烙断器 -SP -ST 按钮 -KM C交流接触器 -HG -HR指示灯 -T1 C调压器 -T2 C低压大电流发生器 -TA -电流互感器 -S2 电流控制开关 -S1 电压换挡开关 -PA1,-PA2 电流表 注:次级输出6V以上时,根据用户需要定购 HZDG大电流发生器是汇卓电力生产的干式大电流发生器,配装自耦调压器输出电压(即发生器的输入电压),取得所需的不同大电流. 注: 1. 本电路为380V电源供电电路,电源为220V时,T1接线应按原厂规定接线. 2. 1000A以下无电压表及S1开关电路. 3. 输出外接铜导线按6A/mm2选择,其长度应不大于3米.
六、使用维护注意事项 1. 开箱验收时,应检查主回路接线端子是否松动,调压器电刷是否接触良好. 2. 长期不用时,使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻,其电阻应不小于0.5兆欧. 3. 输入电压符合铭牌上所的电压值(-220V,-380V),其值差应在±10%,频率为50Hz. 4. 电流档开关不准带负荷操作. 5. 操作时,应均匀缓慢旋转手轮,以免损坏调压器. 6. 满负荷时工作时间不得超过5分钟,继续工作时间应小于2.5分钟,但工作周期应大于10分钟. 7. 升流器外壳有接地端子,使用时应良好接地.