编辑: kr9梯 | 2019-07-09 |
1、#2机在主厂房设置两段10kV公用母线,供电给全厂公用负荷,同名双套辅机分接在两段母线上. 从每台机的10kV工作A段分别引1回电源给10kV公用A段供电, 每台机的10kV工作B段分别引1回电源给10kV公用B段供电,两个公用段之间不设联络开关.本期工程2台机设一台分裂结构的高压起动/备用变压器,给机组的正常起、停提供电源并兼作每一台高压厂用工作变的备用电源,其电源引接于大板锭铝业厂区220kV配电装置母线. 根据脱硫系统的设备布置情况及运行特点,本工程考虑设置10kV脱硫集中段,由布置在汽机房内的每台机的10kV工作A段分别引1回电源给10kV脱硫集中段A段供电, 每台机的10kV工作B段分别引1回电源给10kV脱硫集中段B段供电,两个脱硫集中段之间不设联络开关. 厂用电系统电压 (1)中压: 中压系统为10kV三相50Hz;
额定功率为200kW及以上电动机的额定电压为10kV. (2)低压: 主厂房低压为380V三相四线50Hz;
额定功率为200kW以下电动机的额定电压为380V;
交流控制电压为单相220V. 直流控制电压为110V,来自110V直流系统,电压允许变化范围为94~121V. 直流动力电压为DC220V,来自220V直流系统,电压允许变化范围为:187~242V. (3)设备照明和维修电压: 设备照明由单独的10500/400V照明变压器引出;
维修插座电源额定电压为380/220V、50Hz. 2.3工程主要原始资料 2.3.1气象条件 1) 区域气候特性 綦江县属四川盆地中亚热带湿润气候区,气候温和、降水充沛、四季分明,大陆性季风气候显著.綦江县气象站观测场海拔高度254.8m,风仪高度10.6m,该站建于1957年,对平坝地区气候具有一定的代表性. 綦江县山地气候特征明显,梯度差异大,分平坝(500m以下)、半山(500~1000m)、高山(1000m以上).本工程厂址距离綦江气象站在10km以内,故直接引用綦江县气象站气象资料. 2) 累年气象特征值 资料统计年限为1957年~2002年(气温极值除外). 极端最高气温: 44.5℃ (2006.8.15) 极端最低气温: -1.7℃ (1975.12.15 ) 多年平均气温: 18.7℃ 多年年平均降水量: 1040.6mm 最大年降水量: 1348.6mm (1982年) 最小年降水量: 760.3 mm (1993年) 多年最高气压: 1012.6 hPa (1992.11.09) 多年最低气压: 961.2 hPa (1981.08.23) 多年平均气压: 984.5 hPa 多年平均相对湿度:
78 % 多年最小相对湿度: ∠10 %(1998.4.17) 多年年均降雨天数: 191.7 d 多年年最多降雨天数:
244 d 多年年均雷暴天数: 29.9 d 多年年最多雷暴天数:
55 d 多年年均有雾天数: 22.7 d 多年年均积雪天数: 0.2d 多年年均大风天数: 2.4d 多年年均日照时数: 1133.4h 多年最大积雪深度: 4.0cm(1991.12.28) 全年主导风向: NW 夏季主导风向: NW 冬季主导风向: NW 实测最大风速: 28.0m/s(1986.05.12) 多年平均风速: 1.2m/s 3) 设计风速 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)全国基本风压资料,查得线路经过重庆地区离地10m高50a一遇的基本风压值为0.40kN/m2.推算得重庆地区离地10m高50a一遇10min平均最大风速为25.3m/s. 根据綦江气象站1979~2008年30年的资料通过耿贝尔法分析计算得50年一遇离地10m高10min设计最大风速:24.7m/s. 推荐50年一遇离地10m高10min设计最大风速采用28m/s. 其他使用条件 IV级(爬距:31mm/kV(户外),25mm/kV(户内),按最高工作电压计). 区内地震活动微弱,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001图A1),《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001图B1),厂址所在区域,地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相对应的地震基本烈度为VI度. 2.4 设备布置情况 产品安装在户内和户外. 安装方式: 电缆托架/电缆桥架/穿保护管/直埋/明敷等等. 投标方配套的电气/电子设备应能满足在室温44.5℃,无空调的环境中长期安全可靠运行,且运行参数保持额定值.