编辑: 达达恰西瓜 2017-07-30
苏州华润燃气有限公司应急调峰设施改造工程初步设计审查意见 2013年11月19日下午,苏州市住建局主持召开了《苏州华润燃气有限公司应急调峰设施改造工程初步设计》(以下简称《初步设计》)审查会,参加会议的有苏州质监局、公安消防局和苏州高新区建设局、规划分局、苏州华润燃气有限公司等单位的领导及代表,会议还邀请了省、市燃气行业专家组成专家审查组(名单附后),与会代表听取了建设单位苏州华润燃气有限公司对项目建设情况的介绍,设计单位华润(南京)市政设计有限公司对《初步设计》内容的汇报.

与会代表对《初步设计》进行了认真的审查和充分的讨论,形成专家审查意见如下: 1.该《初步设计》工艺成熟、设备选型基本能满足生产要求,设计内容较完整. 2.该《初步设计》内容和深度基本达到国家市政公用工程初步设计规定的要求. 专家组原则同意通过初步设计审查,并提出如下意见和建议: (1)补充完善设计应遵循的法律法规、技术标准、规范;

(2)进一步优化总平面布置和交通组织设计;

(3)复核已建消防设施能力,并明确是否符合现行相关规范要求;

(4)补充安全设施专章;

(5)进一步明确施工、验收要求. 请设计单位结合与会代表提出的其他合理意见和建议,修改完善初步设计文本并报专家组组长审核同意后,按程序上报. 专家组长:周以良 2013年11月19日