编辑: 丑伊 2017-08-03
XMTF-8000,XMTF 8000,XMTF8000智能温控仪、温控仪 温度仪表、数字调节仪、智能数字仪表、数显表 厂商:余姚依泰温度仪表厂

1、输入规格(一台仪表即可兼容): 热电偶:K、S、E、J、T、B、N、WRe 热电阻:CU

50、PT100 线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0-100mV、0-20mV等 线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等

2、测量范围: K(-50-+1300℃)、S(-50-+1700℃)、T(-200―+350℃) E(0―800℃)、J(0-1000℃)、B(0―1800℃)、N(0―1300℃)、WRe(0-2300℃) CU50(-50-+150℃)、PT100(-200―+600℃) 线性输入:-1999―+9999由用户定义

3、调节方式:位式调节方式(回差可调) 人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法,控制精度可达±0.

2℃.

4、输出规格: 继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A或30VDC/1A 可控硅无触点开关输出(常开+常闭):100―240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S) SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器) 可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控硅;

2个单向可控硅反向并联或可控硅功率模块 线性电流输出:0―10 mA或4―20 mA可定义

5、报警功能:上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式,最多可输出3路,有上电免除报警选择功能

6、电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),+2KV/5KHZ;

IEC61000-4-5(浪涌)4KV

7、隔离耐压:电源端、继电器触发及信号端相互之间≥2300V;

相互隔离的弱电信号端之间≥600V

8、手动功能:自动/手动双向无扰动切换

9、电源:100-240VAC,-15%,+10%/50-60HZ;

或24VDC/AC,-15%,+10%.? 电源消耗: ≤5W

10、环境温度:0-50℃

11、 外型尺寸标号:160*80*150? 开孔152*76;

12、附加报警:?带上限/上偏差及下限/下偏差报警(继电器触点).

13、主控制方式:继电器常开常闭触点输出;

单相过零触发调节;

三相过零触发;

单相移相触发调节;

三相移相触发调节;

0~10mA连续电流输出;

4~20mA连续电流输出;

电压量输出;

二位式固态继电器调节输出;

14、附加: 附带通讯模块;

程序型仪表.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题