编辑: ok2015 2017-08-04

拟建水厂采用净水车间与清水池立体建设方案,占地面积为6054m2(包括现有水厂面积5346 m2,新增占地面积708 m2);

工程建设内容主要包括生产构筑物和附属构筑物;

净水工艺主要包括 混凝→沉淀→过滤→消毒 四个处理单元;

拟定建设周期为2年;

工程投资估算为6083.78万元,资金来源为银行贷款. 根据供需水量平衡数据分析,北镇市近期2020年规划优质需水量为3.0万m3/d,通过本项目建设的净水厂完全满足需水量要求,将现状1.5万m3/d地下水供水系统作为备用水源;

远期2030年再建一座供水规模为3.0万m3/d净水厂来满足远期需水量要求. 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》,同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部第44号),本项目需编制环境影响报告表,因此北镇市新水源建设有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价,编制了《北镇市辽西北供水配套净水厂工程项目环境影响报告表》.

2、产业政策的符合性 按照《产业结构调整指导目录(2013年修改版)》(国家发展和改革委员会,2013年第21号令)的有关规定,本项目属于鼓励类第二十二项 城市基础设施 第9条 城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程 项目,符合国家产业政策要求.

3、项目概况 3.

1、建设地点 本项目位于北镇市城边双塔村附近,北镇市万紫山配水厂厂区内,中心地理坐标为北纬41.603895°,东经121.784019°.项目东侧和南侧紧邻万紫山烈士陵园,南厂界处有一市政用房,北侧为农田,西侧原为靶场,已做为本项目二期预留用地,西南侧271m处为莲花泡村,东侧180m是双塔村. 本项目地理位置及监测点位图见图1. 3.2 厂区平面布置 总平面布置应符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地等要求,充分利用自然地形,力求做到功能分区明确,工艺流程合理,运输线路便捷.做到安全生产、管理方便、造型协调,并考虑本期与发展相结合、留有一定的发展空间. 生产区按工艺流程顺序布置建(构)筑物;

生产区和生产附属区按照便于生产和管理进行布置.本项目厂区入口在南侧围墙处.在厂区的最北侧为两座1500t的配水池,往南有一座500t的圆形地上配水池,厂区中部为多层自来水净化车间,上层为办公室和控制室,最南侧为加药加氯间.整个厂区道路全部互通,为沥青混凝土路面.厂区尽可能增加绿化面积,绿化利用道路两侧的空地、构(建)筑物周围和其它空地见缝插针进行.本项目总平面布置见图2.

4、项目内容 4.1项目组成 净水厂厂区主要包括稳压井、净水车间(含办公用房)、清水池、废水回收池、加药加氯间(含污泥储池).厂区原建筑有锅炉房、办公楼等全部拆除,只留下最北侧两个清水池供本项目使用.本项目组成情况见表2. 表2 项目组成表 建设内容 新建 拆除 依托 主体工程 稳压井一座、净水单元六套(处理能力3万m3/d) 原净水厂设施 清水池(北侧两座) 辅助工程 反冲洗泵及鼓风机房一座、反冲洗废水回收池一座、加药加氯间一座、污泥处理单元一个 锅炉房一座,0.5t炉 公用工程 供水,来自水厂 排水,生产废水处理后不外排.生活污水经化粪池后排入市政管网 供电新建配电间一座 拆除原有设施 办公 中心控制室、办公室1座 二层办公楼 4.2工程主要构筑物 本项目主要构筑物见表3. 表3 主要构筑物 构筑物名称 构筑物规格 备注 稳压井 设计流量3.15万m3/d,长度7.50m,宽度3.90m,高度16.55m,水深13.50m,水力停留时间18.0min. 新建一座 净水车间 尺寸为L*B*H=56.05m*28.5m*17.4m,局部高11.7m 新建一座 反冲洗泵房及鼓风机房 鼓风机采用罗茨鼓风机,共2台,其中1台工作,1台备用.鼓风机流量Q=29.56m3/min,升压=8800mmH2O,电机功率N=75kw. 设2台单级单吸卧式离心泵(俗称端吸泵),其中1台工作,1台备用.水泵流量Q=800m3/h,扬程H=20m,电机功率N=75kw. 新建一座 清水池 有效容积为3000m3 利用原有两个 清水池 有效容积为3000m3 新建一个,位于净水车间内 废水回收池 有效水深3.5m,尺寸为L*B*H=10.8m*7.20m*4.0m 新建一个 加药加氯间 尺寸为L*B*H=27.3m*11.7m*7.5m 新建一个 污泥储池 位于加药加氯间下,采用全地下钢筋混凝土结构形式,尺寸为L*B*H=26.4m*10.8m*4.0m 4.3工程主要设备 本项目设备情况见表4. 表4 本项目设备情况 序号名称型号数量 备注

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题