编辑: 霜天盈月祭 | 2017-08-11 |
1 预制钢筋混凝土管桩 C80预应力砼管桩PHC400-AB-95-6;
根19073 461.
28
2 钢支架 Q235,锌层厚度65μm;
t 1816.48
8928 光伏发电
1 多晶硅太阳能光伏组件 多晶270W;
1640*992*35m.太阳能电池与控制屏联测 组4916 20623.68
2 逆变器 单机功率介于20-50千瓦,以单机功率36千瓦的为主 台811
13392 3 配电箱 汇流箱;
4进1出,含防雷和浪涌模块 台203
5580 4 电力电缆 PV1-F 1*4mO m
272472 3.84
5 电力电缆 ZR-YJV22-5*16,直接埋地敷设 m
136146 57.6
6 电力电缆 ZR-YJV22-5*150,直接埋地敷设 m
18165 850
7 电力电缆头 35mm2 个9446 6.6
8 电力电缆头 150mm2 个405 16.2
9 送配电装置系统 太阳能光伏电站调试≤100kw 系统
64 879.3584 变压器接入
1 组合型成套箱式变电站 容量(kv.A)250 台199630
2 组合型成套箱式变电站 容量(kv.A)300 台13
114080 3 组合型成套箱式变电站 容量(kv.A)500 台50
139700 4 箱变基础 现浇C30钢筋混凝土箱形基础;
4200*2700*2200 座64
13530 5 高压成套配电箱 并网接入柜;
含防雷、防浪涌、防弧岛装置及二次电气线路等;
800*1660*2200 台64 72871.2
6 接地极 接地角钢∠50*5*2500 根210 88.2
7 接地母线 接地扁铁-40*4*2500 m
1189 63
8 设备支架制作安装 10#槽钢 t 0.11
8448 9 接地装置测试 接地系统调试 系统
64 1342.5
10 变压器系统调试 欧式箱变S13-400KVA/10 系统
64 3939.6
11 电缆实验 电压:10KV 次64
1722 12 送配电装置系统 电压:10KV 系统
64 1544.4 主要设备技术指标 序号 产品设备 名称及型号 投标文件指标
1 变压器SGB-500/
10、SGB-400/
10、SGB-315/
10、SGB-200/
10、SGB-160/
10、SGB-125/
10、SGB-100/10 河南天力电气设备有限公司 对本次投标中的变压器选用高效节能型变压器,采用SG (各规格) KVA-10/0.4型变压器,连接组别Dyn11,阻抗电压Uk%=4.容量为以下规格SGB-500/
10、SGB-400/10,SGB-315/
10、SGB-200/
10、SGB-160/
10、SGB-125/
10、SGB-100/10.该设备的技术要求满足本次采购人的需求.
2 多晶硅太阳能光伏组件 GCL-P6/60-270W 协鑫集成科技股份有限公司 对本次投标中的组件选用协鑫GCL-P6/60-270W,技术参数如下: 输出功率公差
0 ~ +
5 W;
组件效率 ≥16.5;
最佳工作电压(Vmp) ≥31.7V;
最佳工作电流(Imp)8.52A;
开路电压(Voc)38.8V;
短路电流(Isc)9.09A;
最大功率点的工作电压 ≥31.7V;
最大功率点的工作电流 ≥8.52A;
最大额定熔丝电流 15A;
最大静态负载,正面(如风,雪)5400Pa雪压,背面(如风)2400Pa风压;
工作温度范围 -40°C ~ +85°C;
名义电池工作温度(NOCT) 42℃~48℃;
最大功率(Pmax)的温度系数 ≥-0.40 % /°C;
开路电压(Voc)的温度系数 ≥-0.30%/℃;
短路电流(Isc)的温度系数 ≤0.06 %/°C;
接线盒 防护等级 ≥ IP65;
连接器 MC4兼容
2 多晶硅太阳能光伏组件 JKM270PP-60 晶科能源公司 对本次投标中的组件选用晶科 JKM270PP-60,技术参数如下: 输出功率公差
0 ~ +
5 W;
组件效率 ≥16.5;
最佳工作电压(Vmp) ≥31.2V;
最佳工作电流(Imp)8.65A;
开路电压(Voc)38.3V;
短路电流(Isc)9.29A;
最大功率点的工作电压 ≥31.2V;
最大功率点的工作电流 ≥8.65AA;
最大额定熔丝电流 15A;
最大静态负载,正面(如风,雪)5400Pa雪压,背面(如风)2400Pa风压;