编辑: 木头飞艇 2017-08-19
IRT热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式) 主要特性: >>输入:Pt100(-200-+600℃) (范围可选择) 也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等 >>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电 >>工业级温度范围: -

45 ~ +

85 ℃ >>精度等级:0.

2级(FSR%,相对于温度) >>内含线性化和长线补偿功能 >>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离 >>安装方式:DIN35导轨安装 >>外形尺寸:79x69.5x25mm 图1 模块外观图 概述: ?? 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度.该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求.输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压.产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业. ?? 温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送. 产品选型: 输入类型:Z 温度范围:T 供电电源:P 输出型号:A或者V 代码 T 代码 P 代码 电流:A 代码 电压:V 代码 PT100 Z1 -20 T1 24VDC P1 0-20ma A3 0-5V V1 PT10 Z2

0 T2 12VDC P2 4-20ma A4 0-10V V2 Cu100 Z3

0 T3 5VDC P3 用户自定义 Au 1-5V V6 Cu50 Z4

0 T4 15VDC P4 用户自定义 Vu Pt1000 Z5

0 T5 用户自定义 Tu 选型举例1: 输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA 型号: IRT11-Z1-T1-P1-A4 选型举例2: 输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V 型号: IRT11-Z5-T4-P2-V2 通用参数: 精度------- 0.2% (相对于温度) 输入------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻. 订购时需选择一个温度范围来和输出相对应. 输出------- 标准的电压或电流信号.也可由用户自定义. 响应时间 100mS 辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 功率1W 温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值) 负载能力 ------- 电压输出:≥

2 kΩ 电流输出:≤ 450Ω 隔离------- 信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离 隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA 耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值) 工作温度

40 ~ +85℃ 存储温度

45 ~ +80℃ 工作湿度 -------

10 ~ 90% (无凝露) 存储湿度 -------

10 ~ 95% (无凝露) 产品接线图: 引脚定义: Pin 引脚功能 Pin 引脚功能

1 Vcc 辅助电源正端

7 A 热电阻输入A端2NC 空脚

8 B 热电阻输入B端3GND 辅助电源负端

9 B 热电阻输入B端4Out+ 输出信号正端

10 NC 空脚

5 Out- 输出信号负端

11 NC 空脚

6 NC 空脚

12 NC 空脚 图2 模块接线图 注:

1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图.

2、三线热电阻断线检测: a. 输出最大值:与1或3脚相连的导线断线;

b. 输出最小值:与2脚相连的导线断线. 外形尺寸:(单位:mm) 可以安装在标准DIN35导轨上 保修: 本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修.因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费. 版权: 如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分.本说明书如有修改和更新,恕不另行通知. 商标: 本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有. 版本号:V1.1 日期:2012年1月