编辑: bingyan8 | 2017-08-19 |
1 建筑智能化各子系统之间,建筑智能化专业与建筑工程各专业之间,应进行协调配合,并应保证施工进度和质量;
2 智能建筑工程的实施应全程接受监理工程师的监理;
3 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并应形成验收文件,验收合格后方可继续施工. 3.2.2 施工技术管理应符合下列规定:
1 在技术负责人的主持下,项目部应建立适应本工程的施工技术交底制度;
2 技术交底资料和记录应由资料员进行收集、整理并保存;
3 当需设计变更时,应经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同协商,并应按要求填写设计变更表审核确认后,方可实施. 3.2.3 施工质量管理应符合下列规定:
1 应确定质量目标;
2 应建立质量保证体系和质量控制程序. 3.2.4 施工安全管理应符合下列规定:
1 应建立安全管理机构;
2 应符合国家及相关行业对安全生产的要求;
3 应建立安全生产制度和安全操作规程;
4 作业前应对班组进行安全生产交底. 3.2.5 技术准备应符合下列规定:
1 施工前应进行深化设计,并完成深化设计图;
2 施工图应经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位会审会签;
3 智能建筑工程施工应按审批的施工图实施;
4 施工单位应编制施工组织设计和专项施工方案,并应报监理工程师批准;
5 应对施工人员进行安全教育和包括熟悉施工图、施工方案及有关资料等技术交底工作. 3.2.6 材料设备准备除应符合国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013第3.2.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 材料、设备应附有产品合格证、质检报告,设备应有产品合格证、质检报告、说明书等;
进口产品应提供原产地证明和商检证明、报关单、质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本;
2 检查线缆、设备的品牌、产地、型号、规格、数量及外观,主要技术参数及性能等均应符合设计要求,外表无损伤,填写进场检验记录,并封存相关线缆、器件样品;
3 有源设备应通电检查,确认设备正常. 3.2.7 机具、仪器与人力准备应符合下列规定:
1 安装工具齐备、完好,电动工具应进行绝缘检查;
2 施工过程中所使用的测量仪器和测量工具应根据国家相关法规进行标定;
3 施工人员应持证上岗. 3.2.8 系统调试应符合下列规定:
1 系统调试前应编制完成系统设备平面布置图、走线图以及其它必要的技术文件.调试工作应由项目责任人或具有相当于工程师资格的专业技术人员主持,并编制调试大纲;
2 按要求检查工程的施工质量.对施工中出现的问题,如错线、虚焊、开路或短路等应予以解决,并有文字记录;
3 按正式设计文件的规定查验已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等;
4 系统在通电前应检查供电设备的电压、极性、相位等. 3.2.9 施工环境应符合下列规定:
1 应做好智能建筑工程与建筑结构、建筑装饰装修、建筑给水排水及采暖、通风与空调,建筑电气和电梯等专业的工序交接和接口确认;
2 施工现场应具备满足正常施工所需的用水、用电条件;
3 施工用电应有安全保护装置,接地可靠,并应符合安全用电接地标准;