编辑: 贾雷坪皮 2017-08-24

1、接收与开箱 每台GGRQ 软起动装置在出厂前均进行了全部功能及运行测试,用户在收到设备并拆封后,请按下列步骤检查.如发现问题,请立即与供货商联系. 1)确认所收到产品型号与所订购的产品型号一致,产品型号在产品铭牌上. 2)检查是否随机配备产品合格证、出厂检验报告、保修卡、产品说明书、接线图纸等. 3)观察是否在运输和搬运过程中有损坏. 4)检查是否运输和搬运过程中有机械部件松动或断线现象,接线松动会增加阻抗影响功能.

2、安装 ? 1)软起动装置必须垂直安装. ? 2)切勿将软起动装置安装在热源处. ? 3)安装前要断开所有的电源. ? 4)安装要遵循当地的电器规章和标准,要符合IEEE 标准.

3、设备附加改造 如果进入机柜的连线因位置不合适需要在机柜上另外打孔,要遮盖住机内的电器部件等机构,严防金属屑留在机内,以免引起严重的短路事故.在钻孔完毕后要仔细的清理机内,并检查工作区内是否有其它损坏. 调试

1 )低压测试步骤 ? 确认在电器部件上没有任何电压. ? 检查所有的导线是否连接良好. ? 连接输入电源(三相AC380V)到软起动装置的输入接线端子(R、S、T). ? 将主控板上的三相同步插头拔掉,插上低压同步测试线,线的另一端接至主回路进线端R、S、T(在接线的时候应注意,主回路R 与主板的Va 相对应,S 与主板的Vb 相对应,T 与主板的Vc 相对应). ? 将AC220V 电源接在外控端子的U

1、N1 上. ? 将低压测试负载接在GGRQ 软起动装置的U、V、W 端. ? 关闭装置内部的欠压保护功能(参见装置内部接线图). ? 检查所有的连线正确后,将柜内QF 断路器闭合. ? 关闭柜门,准备进行低压测试. ? 接通AC380V 电源,通过操作装置面板上的起动、停止按钮,观察负载起动是否正常. ? 测试完毕后将接线拆除,准备进行高压测试. 2)高压测试步骤 AC220V 电源接在外控端子的U

1、N1 上. 连接输入高压电源到软起动装置的输入接线端子(R、S、T). 将电流互感器套在电机电缆上,二次接在装置内部电流互感器接线端子上(具体参见装置内部接线图). 连接高压电机到软起动装置的输出接线端子(U、V、W). 检查所有的连线正确后,将柜内QF 断路器闭合. 关闭柜门,准备进行高压测试. 检查软起动装置的设定电流是否与实际的电机额定电流相匹配. 检查电机的起动控制参数,如果需要可进行修正,请参见

第五章编程部分的详细说明. 通过操作装置面板上的起动、停止按钮,观察负载起动是否正常. 3)软启动控制模式 软起\软停电压(电流)特性曲线 图(2) GGRQ 系列软起动装置有多种起动方式:限流软起动、电压线性曲线起动、电压指数曲线起动、电流线性曲线起动,电流指数曲线起动;

多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车,软停+制动刹车,还具有点动功能.用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式. 3-1)限流软起动 使用限流软起动模式时,起动时间设置为零,软起动装置 得到起动指令后,其输出电压迅速增加,直至输出电流达到设 定电流限幅值Im,输出电流不再增大,电动机运转加速持续一 段时间后电流开始下降,输出电压迅速增加,直至全压输出, 起动过程完成. 3-2)电压指数曲线 输出电压以设定的起动时间按照指数特性上升,同时输出 电流以一定的速率增加,当起动电流增至限幅值Im 时,电流 保持恒定,直至起动完成.使用此模式时,需同时设定起动时 间和限流倍数. 3-3)电压指数曲线 输出电压以设定的起动时间按照线性特性上升,同时输出 电流以一定的速率增加,当起动电流增至限幅值Im 时,电流 保持恒定,直至起动完成. 3-4)电流指数曲线 输出电流以设定的起动时间按照指数特性上升,当起动电 流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成.使用此模 式时,需同时设定起动时间和限流倍数. 3-5)电流线性曲线 输出电流以设定的起动时间按照线性特性上升,当起动电 流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成. 3-6)突跳转矩软起动 突跳转矩软起动模式主要应用在静态阻力比较大的负载电动机上,通过施加一个瞬时较大的起动力矩以克服大的静摩擦力矩.该模式下输出电压迅速达到设定的突跳电压,当达到预先设定的突跳时间后降为起始电压,再根据所设定的起始电压\电流、起动时间平稳起动,直至起动完成. 3-7)自由停车 当软停车时间(1M07)和刹车时间(1M09)同时设置为零时为自由停车模式,软起动装置接到停机指令后,首先封锁旁路接触器的控制继电器并随即封锁主电路晶闸管的输出,电动机依负载惯性自由停机. 3-8)软停车 当软停车时间设定不为零时,在全压状态下停车则为软停车,在该方式下停机,软起动装置首先断开旁路接触器,软起动装置的输出电压在设定的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终止电压值,软停车过程结束起动装置转为刹车制动状态(刹车时间不为零)或自由停止. 3-9)制动刹车 当软起动装置设置了刹车时间(1M09 功能项)并且选择了刹车时间继电器输出,则当软起动装置自由停止后,刹车时间继电器输出信号在停(刹)车时间内保持有效.用该时间继电器输出信号控制外置制动单元或机械抱闸电气控制单元. 3-10)软停+制动刹车 当软起动装置设置了软停时间,并且设置了刹车时间,软起动装置首先断开旁路接触器,软起动装置的输出电压在设定的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终止电压值,软停车过程结束后在所定的刹车时间内刹车. 维护及........