编辑: ok2015 | 2017-10-15 |
生活污水、公共卫生间排水经化粪池处理后排入罕台镇水质净化厂 集市交流会场、金沙苑、民政福利院及公共卫生间 转运站产出的渗滤液、地面及设备冲洗废水通过车间内配置的排水沟收集后进入收集池内,用罐车运至巴赖沟生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站进行处理;
生活污水、公共卫生间排水经化粪池处理后定期拉运至罕台镇水质净化厂处理 布日都村垃圾转运站 环保 工程 废气 通过人工操作雾化喷淋除臭装置喷洒微生物除臭剂对转运站进行空气除臭;
车间设置了通风换气系统,每个压缩车间安装5台排风扇(距地面3.7m);
同时要求工作人员在转运站内卸料(全封闭)且卸料过程轻卸慢卸;
运输车辆采用密闭式 三同时 废水 渗滤液收集池 共建4座,每座垃圾转运站配置1座,规格:容积为1 m3,根据《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ/T47-2016),渗滤液收集储存设施防渗等级在P6以上(P6表示能抗压0.6MPa的静水压力而不渗水,防渗系数在10-7 cm/s以上) 化粪池 共建7座化粪池,公共卫生间与垃圾转运站共用化粪池,规格:4 m *2 m *1.5m,容积18 m3,做防渗处理 噪声 加强管理,严格控制工作时间,设备基础减振,设隔声门窗 固废 办公区内设小型垃圾桶,生活垃圾统一与收回的垃圾一并处理 3.2主要设备 表2 主要经济技术指标一览表 序号 设备名称 型号尺寸 单位 数量
1 移动压缩垃圾箱 XZL5112ZXX5 个4230型铲装车(胶轮) KD-ZL-18 台3中型吸粪车 XZL5070GXE5 辆54145型洒水车 XZL5072GSS5 辆55三轮小翻斗 PZ-600 辆26卡车厢可卸式压缩垃圾车 CSC5042ZXX5 辆47小型垃圾清扫车 JDA5071TSLEQ5 辆48手持移动式喷淋除臭设备 套49移动高压清洗设备 套43.3劳动定员及工作制度 本项目垃圾转运站劳动定员为16人(每个垃圾转运站4人),公厕劳动定员为12人(每个公厕2人),年工作天数为365天,实行单班制.项目建成后垃圾转运站移交至东胜区环卫局管理,工作人员由东胜区环卫局调配;
项目不设置食堂和宿舍. 3.4项目实施进度计划 项目实施进度计划拟从2019年4月开始建设,建设周期为7个月.
四、公用工程及辅助设施 4.1给水 本项目给水由市政给水管网供给,主要为员工生活用水、公共卫生间用水及地面和设备冲洗废水,因此项目总用水量为55.584m3/d.用水量计算见表3. 表3 用水量估算表 序号 用水 部门 用水量标准 规模 最大日用水量L/d 备注 一 生活用水
1 员工生活用水 30L/人.d 28人840 不设食堂和宿舍
2 公厕用水 大便器30L/h/蹲位 小便器10L/h/蹲位 洗手盆3L/h/个 地面冲洗1L/ m2・ d 大便器100个 小便器24个 洗手盆38个 冲洗面积320 m2
72000 5760
2736 320 公共厕所运营时间每天24小时 二 生产用水
1 地面及设备冲洗水 地面冲洗1L/ m2・ d --
695 冲洗面积约695 m2估算 总用水量 -- --
82351 4.2排水 项目排放废水主要为垃圾渗滤液、地面及设备冲洗废水、生活污水、公共卫生间排水. 4.2.1垃圾渗滤液 本项目转运站产出的渗滤液的量夏季为转运垃圾总量的6%(1.2 m3/d),冬、春、秋季为转运垃圾总量的4%(0.8 m3/d),共328.4m3/a;
4.2.2地面及设备冲洗废水 转运站运营期间,地面、设备冲洗废水按每日清洗用水0.695t/d,则垃圾转运站年清洗用水量约为253.68t/a,污水产生系数按0.8计,年排水量为202.94t/a,运输车辆冲洗在垃圾填埋场进行,运输车辆冲洗水由垃圾填埋场直接处理. 产生的渗滤液及地面及设备冲洗废水通过车间内配置的排水沟收集后进入收集池内,之后用罐车送入巴赖沟生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站进行处理,(本项目建设方罕台镇政府只负责项目建设,建成后垃圾转运站移交至东胜区环卫局管理,由东胜区环卫局与填埋场签订接受协议).垃圾渗滤液日产日清,不过夜储存,减少恶臭的产生. 巴赖沟渗滤液处理站位于东胜区民族街北侧巴赖沟生活垃圾无害化处理场北侧的仓库东北角,主要巴赖沟生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液的处理工作.项目占地1500m2,处理工艺采用 砂滤器+芯式过滤器+一级DTRO+二级DTRO+清水脱气+pH调节 ,最大处理规模为120m3/d,目前日处理渗滤液90t左右可以,承接本项目垃圾渗滤液的处理.渗滤液处理标准为达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准的清水量为70%,即84t/d,浓缩液量约36t/d;