(二)我县优势、劣势分析
1、我县优势分析 (1)热电联产机组占比大,效率较高 目前我县并网发电机组总装机容量260.5兆瓦,其中燃煤热电机组225兆瓦,全部为热电联产机组,机组运行效率和经济效益较高. 2014年高唐县(区)110kV及以下电源情况 电厂名称 电厂类型 并网电压等级(kV) 装机容量(MW) 年发电量 (亿kWh) 发电利用小时数(小时) 厂用电率(%) 统调 (是/否) 时风热电 自备
110 98 3.76
3765 10.08 否 泉林热电 自备
110 48 3.36
6717 15 否 国能电厂 公用
110 30 2.28
7584 11.2 否 高唐热电4#、5# 公用
35 15+15 0.82
2786 26.33 否 高唐热电6# 公用
110 50 2.32
4639 33.69 是 安杰新能源 公用
35 4.5 0.0194
1028 1.14 否 合计 -- -- 260.5 12.5594 --
17 -- (2)电网建设基础扎实,可靠性较高 目前,我县已建成220千伏变电站两座为主电源点,110千伏变电站6座,电网基础建设已初具规模.另外随着500千伏高唐变电站的建成,将为我县乃至整个鲁西北地区建立一个稳定可靠的电源点,整体提升该地区的供电可靠性. 高唐县现有110千伏及以上变电站情况表 电压等级 名称 变比(kV) 容量构成(MVA) 220kV 汇鑫变电站 220/110/35 150+180 双安变电站 220/110/35 2*180 110kV 高唐变电站 110/10 40+31.5 赵庄变电站 110/10 40+20 金城变电站 110/10 50+31.5 曲庄变电站 110/10 63+63 太和变电站 110/10 50+50 南镇变电站 110/10 20+20
2、我县劣势分析 (1)骨干电网网架需进一步完善 110千伏电网依托性强,电源支撑点少,尤其是随着城市中心区开发力度的加大,住宅密度的增加,现有电网结构供电能力不能满足城区负荷发展需求. 35千伏电网没形成环网,互供能力差,部分线路老化,线径细,输送能力低. 部分35kV变电站主变容量不足,远不能适应新农村快速发展对用电的需求. (2)中低压电网安全性有待提高 10千伏及以下电网线路设计标准普遍较低,供电半径大,供电能力不足,造成供需矛盾突出. 群众安全意识差,线路下面建房和植树事件越来越多,树线和房线矛盾日益突出,影响线路的安全运行. 部分配电变压器容量小,随着居民生活用电的快速增长,大部分需要增容. (3)我县的自然环境不适合过度发展风光能发电 太阳能资源在全国属于三类、中等地区,年日照时数为2200-3000 h/a,年辐射总量为5016-5852 MJ/m2・a,等量热量所需标准燃煤170-200K,属于较适宜发展光伏发电地区.但是近三十年来,我县年均日照时间逐年减少,且扬尘多,极大影响了发电效率,而太阳能光伏板清理又极为不便. 风能资源在全国属于季节可利用的Ⅲ区,具有黄河中下游春冬中压型的特点,可利用程度相对不足,不适宜发展风力发电. (4)电网规划和其它规划的衔接不紧密 电网规划方面,各部门之间的配合力度小,特别是总体规划、经济发展规划等不能及时沟通,由于国家电网公司规定2013年以来,没有进入规划库的项目不得开展前期工作,也不能列入下一年的投资计划,导致部分用电需求与规划脱节. (5)用户端电力需求侧管理为空白 在多元能源时代,越来越多的能源要首先转化为电,使电成为能源中最重要的平台,但是我县用户端仍然是粗放的发展方式下的粗放耗电方式,用户对于电力需求侧管理的重要性和所带来的重大效益认识不足,没效益、不实惠、嫌麻烦、等靠政策的错误意识普遍存在.