编辑: GXB156399820 | 2017-11-28 |
1、总则
3
2、供货范围和说明
3
3、技术要求
4
4、交货
4
1、总则 1.
1 本技术规格书规定了兖矿榆林精细化工有限公司变频器的设计条件、供货范围、设计、制造、材料、检验、试验及其它各项要求. 1.2 设计条件 电源: 1) 电压:380~400V AC,三相+10%~-15% 2) 频率:50Hz 3)电网类型:TN系统 环境温度变化范围:-15℃~+45℃ 电机类型:变频电机 1.3 采用的主要标准、规范 所有设备必须按照现行中国国家标准最新版本设计、制造和检验,主要标准为:(不限于此) GB/T 12668.4-2006???? 调速电气传动系统? GB/T 2423.10-2008?电工电子产品基本环境试验规程? GB/T 3859.1-2013?半导体电力变流器??基本要求的规定 GB/T 12668-2013?交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T 13422-2013?半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-1993?电能质量??公用电网谐波 EN 60204-1:2006+A1
2000 机械安全性 机械电气设备 IEC/EN 60529:1991+A1
2000 机壳的防护等级(IP编码) EN 618000-3:2004 可调试电气功率变频器系统.第三部分:EMC需求和指定测试方法 EN 618000-5-1:2007 可调试电气功率变频器系统.第5部分:安全要求 以上仅列出了主要标准,但不是全部标准;
以上标准按最新版本执行;
所有对电动机的要求,均应不低于规范列出的数据及要求.
2、供货范围和说明 主要供货范围如下: 2.1变频器主机(7台),详见附件一;
2.2 配套助手控制盘(7台);
2.3 配套中文纸质版说明书(硬件手册、固件手册、用户手册等)7套.
3、技术要求 3.1.变频器自带防谐波干扰电网装置,变频器输入侧对电网的谐波污染,在电机的这个调速范围内,必须满足GB/T14549-2008《电能质量公用电网谐波》及IEEE519-1992国际标准的规定.变频器对本体控制系统无谐波影响. 3.2.变频器采用矢量控制,同步误差率小于5%,具有一定的过载能力. 3.3.变频器输出频率范围不小于0~50 Hz ,变频器速度控制精度要求不低于0.01 Hz. 3.4. 变频器采用柜内安装,防护等级不低于IP20. 3.5. 变频器整机效率不低于95%. 3.6.变频器提供合适标准接口及必要的扩展槽,可用于扩展模块,包括现场总线适配器模块、输入/输出扩展模块、反馈模块和安全功能模块.其中包含如下接口: (1)模拟输入(XAI):电流输入:-20到20 mA,Rin:100ohm ,电压输入:-10到10V;
(2)模拟输出(XAO):0到20mA,Rload
15 V,24 V 电源的总输出电流限制为200 mA,可设置为脉冲输入和输出 (5)继电器输出(XRO)250V AC/30 V DC, 2A. 3.7.变频器具有良好的可控性能,合理的运行操作方式及就地起停、调试和正常及事故情况下所必须的测量、控制、调节保护及报警功能.? 3.8.变频器具有自诊断,故障及运行状态监测、报警功能,具有故障记录功能,利于分析变频器的原因. 3.9.变频器在出厂前应进行整机满载测试,以确保设备的可靠性.? 3.10.通讯接口为标准RS485接口,通讯协议采用Modbus.
4、交货 交货期3个月;
交货地点:陕西省榆林市榆阳区兖矿榆林精细化工有限公司生产现场,交货方式为车板交货. 附件一: 变频器清单 序号 规格型号 数量 品牌 备注
1 ACS355-03E-01A9-4 0.55KW
1 ABB
2 ACS355-03E-02A-4 0.75KW
1 ABB