60 环保监测布点齐全,环境监测报告是否符合作业指导书规定要求进行.抽查站界噪声测试报告不少于5份. 环境监测技术报告缺一份扣10分,不规范一份扣10分. 2.5 班组专业技术资料建档规范.技术报表统计报送及时.

30 班组专业技术资料建档场地规范,类别齐全.技术报表统计及时报送. 班组专业技术资料未建档30分.缺一份扣10分,技术报表统计未报送缺一份扣10分. 2.6 固、气废弃物管理及处置

30 固、气废弃物管理制度齐全.处置措施符合管理制度要求.处置措施原始记录齐全. 无固、气废弃物管理制度扣30分.无处置措施扣10分.处置措施原始记录不齐全扣10分.

3 技术监督指标完成情况

400 3.1 建设项目竣工环保验收完成率

80 当年环保竣工验收期内的建设项目竣工环保验收完成率100%. 建设项目竣工环保验收完成率未达标扣80分. 3.2 污染物排放达标

80 污染物排放达标100%. 未达标扣80分. 3.3 环保监测完成率

80 应开展的环保监测均进行了监测.完成率100%. 未达标扣80分. 3.4 环保污染事故预防及环境纠纷处置管理

80 环境纠纷处置管理制度齐全.环境纠纷处置归档符合专业技术资料管理要求.未发生环保纠纷越级诉讼事件. 无环境纠纷处置管理制度扣80分.未及时归档扣40分.发生环保纠纷越级诉讼事件一起扣80分. 3.5 专业技术资料建档、技术报表统计报送管理.

80 按附件一,附件二内容逐一进行检查. 专业技术资料未建档扣80分.技术报表统计报送管理不到位扣80分.

4 现场检查内容 4.1 变电站检查 变电站站界环境敏感点与站界噪声测试报告布点是否相符;

变电站噪声站界实际情况与站界噪声测试报告背景值布点是否相符;

变电站站界站界实际情况与站界噪声测试报告执行的噪声等级是否相符. 不符合项在2.4项中扣分. 4.2 县局检查 县局检查内容同以上1~3项. 达不到1~3项检查要求项在相应检查内容项中扣分. 检查人 被检查人 检查时间 附件一 环保技术监督工作必备的标准、规定:

一、监测标准:

1 噪声监测 1.1 排放标准 GB12348―2008工业企业厂界噪声标准 GB12523-90建筑施工场界噪声限值 1.2 测试标准 GB 12349-90工业企业厂界噪声测量方法 GB 12524-90建筑施工场界噪声测量方法 DL/T799.3-2002电力行业劳动环境技术规范 生产性噪声监测 1.3 质量标准 GB3096―2008声环境质量标准

2 电磁辐射监测 2.1 排放标准 HJ/T10.2-1996电磁辐射环境影响评价方法与标准 GB10436―89作业场所微波辐射卫生标准 GB15707-1995高压交流架空送电线无线电干扰限值 GB16203―1996作业场所工频电场卫生标准 2.2 测试标准 HJ/T10.2-1996电磁辐射监测仪器和方法 GB/T7349-2002高压架空线输电线、变电站无线电干扰测量方法 DL/T799.6-2002电力行业劳动环境技术规范 微波辐射监测 DL/T799.7-2002电力行业劳动环境监测技术规范 极低频电磁场监测 2.3 管理标准 HJ/T24-1998 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范

3 废水监测 3.1 排放标准 GB8978-1996污水综合排放标准 3.2 测试标准 GB/T164-88水质、石油类和动植物油的测定红外光度法 HJ/T 91―2002地表水和污水监测技术规范 3.3 质量标准 GB3838-2002地表水环境质量标准

4 基建监督管理文件 4.1 《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》(国家环保局第14号令) 附件二 环保技术监督档案 专门技术档案 事故分析及异常情况档案;