编辑: 元素吧里的召唤 2017-12-12
??VISTA120简易操作手册 VISTAR―120简易编程操作手册

一、?设置6160编程键盘地址为01 开机同时按1?3键5秒,键盘显示Addr=31或Addr=xx,输入01按# 键盘绿灯亮,显示***DISARMED*** READT??TO??ARM 键盘地址为00时,完成编程后可能会出现键盘不能操作,6148键盘不能编程

二、?设置每个防区 按防区接入类型区分共有6种: 电路板上接线(Hardwire)001―009防区可以使用, 编号01;

受监控无线(RF?Xmitter)编号03;

不受监控无线(Unsupevsd)编号04;

无线按钮类型(Button??RF)编号05;

序号式总线(Serial??Poll)使用4193SN和4293SN, 编号06;

双向开关式总线(Dip?SW?Poll)使用4208U?编号07;

(一)?设置电路板上接线(Hardwire)防区,以001防区为例 先将随机配的2K电阻按接线图接在VISTA―120的端子上 进入编程模式 输入4140??8000??(4140为出厂设置的安装员密码) 进入编程模式,键盘显示:?Program??Mode Fill???#???View 按*93??? 键盘显示ZONE??PROG 1=TES??0=NO 按1进入防区编程 键盘显示??SET?TO?CONFIRM? 1=YES??0=NO 输入1 ?键盘显示??ENTER??ZONE??NO.

000=QUIT??001 输入01(以001防区为例),按* 键盘显示001???ZT???P???RC???IN???:?L 09???1? 目前显示的是001防区的信息,按* 键盘显示001ZONE???RESPONSE Fire????09 目前001防区为火警防区,请根据具体情况输入防区类型的编号 编号01―出入口防区1型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*09和*10设定;

编号02―出入口防区2型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*11和*12设定;

编号03―周边防区,布防时有效,撤防时无效;

编号04―内部防区,留守布防时无效,外出布防时有效,撤防时无效;

编号06―24小时无声防区;

编号07―24小时有声防区;

编号09―火警防区;

编号00―无用防区. 其他防区类型的编号请参照英文手册. ?输入03????????键盘显示:001?ZONE???RESPONSE PERIMETER???03 001???定为设定周边防区 按*键盘显示:001?PARTITION

1 001???所属第一子系统(划分多个子系统时,输入该防区的子系统号) 按*键盘显示:001?REPORT???CODE 1st00???2?nd??00??00 此项设定001防区通讯码,1?st输入11向第一报警中心发送报警信息 2?nd输入11向第二报警中心发送报警信息 按*键盘显示:001INPUT???TYPE Hardwire???????01 此项设定001防区的接入类型,请输入防区接入类型的编号: 按*???????键盘显示:001??ZT??P??RC??IN??:L 03??1??――?HW???1 目前显示的是001防区的信息, 按*???????键盘显示???ENTER??ZONE??NO?. 000=QUIT??002 输入下一个防区的信息,如果不输入下一个防区的信息,(002―009防区不用时应将防区类型输入00) 输入00*返回?键盘显示QUIT???MENU???MODE???? 1=YES?0=NO??????0 输入1返回?键盘显示Program???Mode??? Fill???#???View-00 输入*99返回?键盘绿灯亮,显示***DISARMED*** READY???TO???ARM 主机开始自检,约两分钟后,键盘绿灯亮的情况下,可以布防,试验001防区 输入4140???2???进入外出延时布防,键盘蜂鸣器响,将联接001愤怒过去的2K电阻拆下,主机将报警,键盘显示:???ALARM???001???表示001防区报警. 输入4140???1???4140???1,主机将停止报警,将联接001防区的2K电阻重新接好,001防区试验完成.

(二)?设置使用序号式总线(使用4193SN和4293SN)联接的防区

1、?使用4193SN双回路总线编址器时(以010,011防区为例): ????????将4193SN的红线接入VISTA?120?接线端子的24, 黑线接入VISTA?120?接线端子的25, 另外三根线(黑,黄,绿)接在一起,白线不用. 输入4140????8000????进入编程模式?键盘显示:Program??Mode Fill???#???View 按*93?键盘显示:ZONE???PROG 1=YES????0=NO 按1进入防区编程 键盘显示??SET?TO?CONFIRM? 1=YES??0=NO 输入1,按* ??? ?键盘显示??ENTER???ZONE???NO. 000=QUIT???001 输入010(以010防区为例)* 键盘显示??010??ZT??P??RC??IN??:L 00??1? 目前显示的是010防区的信息 按*键盘显示??010ZONE???RESPONSE NO???RESPONSE 根据用户需要输入防区类型,现以周边防区(03)为例 输入03*键盘显示:???010???ZONE???RESPONSE PERIMETER???03 ?按*键盘显示:010PARTITION

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)