扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2014)411 项目名称:名门一品室外配套(

一、二期) 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年05 月29日 江苏省建设厅制 扬州新能源月亮湾置业有限公司 : 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的名门一品室外配套(

一、二期) 项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年五月二十九日 (审查机构公章) (附1页审查意见) 项目概况 项目名称 名门一品室外配套(

一、二期) 建设单位 扬州新能源月亮湾置业有限公司 项目地址 扬州市 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-5-28 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― (给排水)专业审查意见 一期:

(一)无违反"强条"之处:

(二)违反"强标"之处:

1、 水施02,"检查井、雨水口统计表"检查井做法"苏S01-2012",排水系统检查井未安装防坠落装置;

违反《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.4.7A条要求

(三)其它:

1、雨污水出路不明、宜交代或说明. 2.根据扬建科【2010】21号,新(改)建居住建筑增设阳台污水 收集系统,阳台水应进污水管. 3.缺少雨水调蓄池的相关计算 二期:

(一)无违反"强条"之处:

(二)违反"强标"之处:

1、水施01,"设计说明",五,检查井选用"苏S01-2012"和"08S523",排水系统检查井未安装防坠落装置;

违反《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.4.7A条要求.

(三)其它:

1、水施03,"室外雨水管道平面布置图

(一)"建筑物室外自行车坡道起点截留沟雨水也宜经管道直接接入雨水检查井.

2、雨污水出路不明,宜说明和交代.

3、根据扬建科【2010】21号,新(改)建居住建筑增设阳台污水收集系统,阳台水应进污水管;

4、缺少雨水调蓄池的相关计算;

设计人 陈家旺 专业负责人 王雪芬 审核人 王红涛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2014.5.29 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计2条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年五月二十九日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)