6.乙方对甲方的设备在使用时进行每月一次的巡检,系统泄露、翅片清洗、线路松动、声音异常等系统故障需提前预见;

7.乙方每次在对设备的巡检、维修时,需做设备状态记录,巡检、维修后由甲方确认验收;

8.设备出现故障,乙方应在接到报修1小时内派人进行维修,如乙方在3天内无法修复,甲方有权选择其他公司更换,费用从维保费中扣除;

9.遇零配件损坏,常用配件乙方向甲方零配件的供货期最长不超12小时,非常用配件的供货最长不超过48小时,特殊情况超出时间需给出书面说明. 10.乙方每次结束作业后,填写维修保养清单和维修保养工作单,双方签字确认;

11.室外机交换系统,室内机出风及进风口清洗,按 公共场所集中空调通风系统清洗规范 的相关要求进行.

(四)风冷螺杆机组保养程序 A.每天 提供设备故障紧急咨询服务 B.在机组运行月保养

1、压缩机马达 a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达启动控制箱压缩机马达 a.收紧所有之电源端子 b.对马达启动箱除垢处理,使其保持良好工作状态 c.检查各接触器线路端子 d.对马达启动箱除垢并进行保护处理 e.检测马达接线端子温度 f.检测各接触器接点 g.保护性处理各接触器触点 3润滑系统马达启动控制箱压缩机马达 a.检查油槽油位是否正常 b.检查油温传感器 4.控制及保护电路冷凝器及蒸发器润滑系统马达启动控制箱压缩机马达 a.检测及校正低温传感器 b.检查及调整高压开关 c.检测及校正高压传感器 d.检测冷却水及冰水温度传感器 e.检测冷冻水流量开关(本机无冷却水) 5.冷凝器及蒸发器润滑系统马达启动控制箱压缩机马达 a.检查水及冷媒之温差,并调整使其符合正常标准 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测冷媒饱和压力传感器 6.一般系统检查 a. 检测冷媒系统有否有漏 b.检测不正常之噪音,振动及高温 c.检查机组控制面板是否正常工作 d.检测及报告损坏的表和计 e.运转主机,检查及报告其操作状况 7.风机盘管 表冷器、电机、涡轮、蜗壳、 8.空调冷热源管道 9.出风口清洁. C.年度保养(通常在机组启动前及机组停机后各进行一次) 1.压缩机马达 a检测及收紧所有之马达电源端子 b检测马达线圈温度传感器欧姆值 c马达线组之绝缘阻抗测试 2.马达启动控制箱 a收紧所有之电源端子 b检测马达启动器的所有其它装置 c检测各接触器线路端子 d对马达启动箱除垢 e检测马达接线端子温度 f检测各接触器接点 g清洁各接触器接点 3.润滑系统 a检测油槽油位是否正常(运转中) b更换压缩机润滑油及油率(另行报价) c检测油温控制传感器 4.控制及保护电路 a检测及校正低温传感器 b检测及调整高压开关 c检测及校正高压传感器(选择配备) d检测冷却水及冰水温度传感器 e检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 f校正及调整主机设定参数 5.冷凝器 a检测水及冷媒之温差 b检测冷媒饱和温度传感器 c检测冷媒饱和压力传感器 6.蒸发器 a检测水及冷媒之温差 b检测冷媒饱和温度传感器 c检测及校正冷媒蒸发压力 7.开机运转测试 a检测马达线圈温度传感器 b检测冷媒过滤器温差若有水份将其排除 c检测不正常之噪音,振动及高温 d检测及报告损坏之零件 e检测及报告其操作状况