编辑: cyhzg 2018-01-01

1 已搭设好的模板支架,高度3~5m,上部无荷载.其中设置构造缺陷(问题)若干处;

?

2 个人安全防护用品、计时器1个. 2.2.2 考核方法 由考生检查已搭设好的模板支架,在规定时间内查找出5处存在的缺陷(问题)并说明原因. 2.2.3 考核时间:20 min. 2.2.4 考核评分标准 满分20分.在规定时间内每准确查找出一处缺陷(问题)并正确说明原因的,得4分;

查找出缺陷(问题)但未正确说明原因的,得2分. 2.3扣件式钢管脚手架部件的判废 2.3.1 考核器具

1 钢管、扣件等实物或图示、影像资料(包括达到报废标准和有缺陷的);

2 其他器具:计时器1个. 2.3.2 考核方法

1 从钢管实物或图示、影像资料中随机抽取2件(张),由考生判断其是否存在缺陷或达到报废标准,并说明原因.

2 从扣件实物或图示、影像资料中随机抽取2件(张),由考生判断其是否存在缺陷或达到报废标准,并说明原因. 2.3.3 考核时间:10min. 2.3.4 考核评分标准 满分10分.在规定时间内能正确判断并说明原因的,每项得2.5分;

判断正确但不能准确说明原因的,每项得1.5分.?

3 建筑架子工(附着升降脚手架)安全操作技能考核标准(试行) 3.1附着升降脚手架现场安装、升降作业 3.1.1 考核场地、设施

1 具备搭设附着升降脚手架条件的场地;

2 具备搭设附着升降脚手架条件的建筑物或构筑物. 3.1.2 考核料具

1 钢管:规格Φ48*3.5,长度6m、5m、4m、3........