编辑: sunny爹 | 2019-08-29 |
1 建设项目所在地自然环境社会环境简况
10 环境质量状况
14 评价适用标准
18 建设项目工程分析
22 项目施工期主要污染物产生及预计排放情况
32 项目运营期主要污染物产生及预计排放情况
33 环境影响分析
34 施工期拟采取的防治措施及预期治理效果
50 运营期拟采取的防治措施及预期治理效果
51 产业政策、选址及总平面布置合理性
52 结论与建议
55 附图 附图一 项目地理位置图 附图二 项目四至图 附图三 项目周边环境概况示意图 附图四 项目总平面布置图 附图五 监测点位示意图 附图六 本项目垃圾压缩工艺流程示意图 附图七 武宣县城总体规划(2008-2030) 附图八 项目位置与武宣县黔江河大陆洲水源保护区位置关系图 附件 附件一 委托书 附件二 立项批复 附件三 建设项目选址意见书 附件四 建设工程规划许可证 附件五 用地规划许可证 附件六 统一社会信用代码证书 附件七 广西科特环境监测有限公司监测报告 科特监字〔2019〕070号 附表 附表 建设项目环评审批基础信息表 建设项目基本情况 项目名称 武宣县住房和城乡建设局武宣县城东垃圾中转站工程 建设单位 武宣县住房和城乡建设局 法人代表 石灵 联系人 通讯地址 来宾市武宣县武宣镇城北路230号 联系电话 传真 邮政编码
545999 建设地点 来宾市武宣县城东新区 备案部门 武宣县发展和改革局 项目代码 2018-451323-78-01-039456 建设性质 新建 行业类别及代码 N7820环境卫生管理 占地面积 (平方米) 4628.
17 绿化面积 (平方米) 1348.98 总投资 (万元)
350 其中:环保投资 (万元) 96万 环保投资占 总投资比例(%) 27.4% 评价经费 (万元) ― 预期投产日期 2020年9月
一、项目由来 武宣县住房和城乡建设局武宣县城东垃圾中转站工程拟新建于来宾市武宣县城东新区,总建筑面积约375平方米,主要建设1座日压缩转运生活垃圾90吨中转站及给排水、电气、污水收集预处理系统、停车场、绿化、围墙等配套基础设施,配置移动式垃圾压缩设备2台及配套转运设备等.项目总投资估算350万元.资金来源为2018年乡村振兴项目资金,县财政配套资金及申请2019年地方政府一般债券. 2018年11月16日,武宣县发展和改革局以 武发改复〔2018〕147号 文《武宣县发展和改革局关于武宣县城东垃圾中转站工程建议书的批复》对本项目进行了立项.为避免和减轻项目建设对环境产生的不利影响,根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,需要对武宣县住房和城乡建设局武宣县城东垃圾中转站工程办理环境影响评价手续. 建设单位于2018年9月12日委托广西来环环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价.接受委托后,我公司根据环境影响评价工作程序的要求,组织有关工程技术人员对项目所在地周围环境进行实地踏勘,收集了与项目有关的资料,经过综合分析研究,按照《环境影响评价技术导则》等技术规范和相关文件的要求,编制该项目环境影响报告表.
二、项目概况:
1、项目名称:武宣县住房和城乡建设局武宣县城东垃圾中转站工程
2、建设单位:武宣县住房和城乡建设局
3、项目性质:新建
4、项目总投资:350万元
5、建设地点:来宾市武宣县城东新区,项目中心位置坐标为:东经109°40'
27.48'
'
,北纬23°37'
52.3194'
'
. 项目地理位置图见附图1.
6、项目建设规模及主要建设内容 (1)项目建设规模 项目拟新建武宣县住房和城乡建设局武宣县城东垃圾中转站工程,服务范围为武宣县城区,日压缩转运生活垃圾90吨,垃圾压缩后运往来宾市垃圾焚烧发电厂.该垃圾中转站采用斜压式垃圾压缩工艺,同步建设生活垃圾渗滤液处理设施、除臭及隔音设施,实现环保 三同时 . 本项目购置并安装斜压分体式垃圾压缩机、备用压缩箱、移动架等相关生产设备,以及建设垃圾转运中心、管理用房、环卫车停车位、办公停车位、绿化带.项目总投资350万元,环保投资96万元,项目用地面积4628.17平方米,总建筑面积921.9平方米,建筑占地面积639.9平方米,管理用房用地面积282平方米,建筑密度13.82%,容积率0.20%,绿地率29.15%,办公停车位10个,环卫车停车位14个. 主要建设内容 项目建设内容包括:1栋2层管理用房、1座1层垃圾运转中心、1间门卫室等.项目主要经济技术指标见表1. 表1 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 面积 备注
1 总用地面积 m2 4628.17 6.94亩2总建筑面积 m2 921.9
3 建筑占地面积 m2 639.9
4 垃圾转运中心 m2 357.90 一层楼
5 管理用房 m2
282 二层楼
6 门房 m2 19.95 一层楼
7 建筑密度 % 13.82
8 容积率 ― 0.20
9 绿地率 % 29.15
10 绿地面积 m2 1348.98
11 办公停车位 个10
12 环卫车停车位 个24
13 公用工程 给水工程 排水工程 雨污分流 供电工程
14 环保工程 废气处理 ―― 配置除臭、除尘系统 废水处理 化粪池、污水处理系统 噪声防治 ―― (1)合理布局,利用建筑物阻挡;
(2)采用减震、隔声技术 主要运行设备 该垃圾中转站采用斜压分体式处理工艺,项目配置情况见表2. 表2 斜压分体式处理工艺项目配置清单一览表 序号 名称型号数量 备注
1 斜压分体式垃圾压缩机 (一机一箱位) HDLYXG40 4台 将垃圾倾斜压入垃圾箱 转运站处理垃圾量90t
2 备用压缩箱 HDLXZ22 2个 压缩垃圾的载体,实现密封转运
3 移动架 2套 将备用箱移至工作机位继续压缩工作
4 除臭系统 HDSC817-B系列 1套 采用倒料口降尘除臭+空间高压喷雾除臭的方式,将站内垃圾散发臭味净化
5 清洗系统 高压清洗一体机 1套 用于转运站设备及车辆的高压清洗
6 可卸式垃圾车 EQ5256ZXXS5 1辆 含购置税,上牌费 国V排放,用于装载垃圾箱转运垃圾
7 污水处理系统 混凝沉淀+臭氧氧化处理工艺 1套 日处理污水量10t
8 除尘系统(空气吸附) 喷淋除臭塔 1套 用于净化站内垃圾散发臭味与粉尘,风量15000m?/h
9 监控设备 HDJS9-22 1套 在中控室内监视全站设备,辅助自动操控 本项目垃圾压缩转运工艺流程 本项目运行期工艺流程如下: 卸料 压缩机压缩 进入压缩箱 勾臂车钩箱转运 转运 发电厂焚烧 本项目工艺流程图详见附图六. 斜压式垃圾压缩工艺 斜压式垃圾压缩工艺自动化程度高、占地面积相对较少,转运站建设投资和运行成本也相对较低,压缩比可以达到0.8t/m3以上,转运站日处理垃圾能力90吨.本项目安装有4台垃圾压缩设备.项目采用的HDLYXG40斜压压缩机和HDLXZ22垃圾压缩箱主要性能参数如下表. 表3 HDLYXG40斜压压缩机主要性能参数一览表 斜压式压缩机主机压缩方式 采用油缸交叉推动斜压压缩 外形尺寸(长*宽*高)(mm) 4620*2910*2995 受料口尺寸(mm) 2500*2800 受料口容积(m?)
10 卸料平台高度(cm)
100 压缩密度(t/m?) 0.85 处理能力(t/D) ≥150 压缩有效行程(mm)
2030 运行噪音(dB)
68 压缩推头尺寸(长*高)(mm) 2000*600 推头最大压力(kN)
520 电机功率(Kw)
15 电源 380V,三相电源 供电方式 交流电 液压系统额定工作压力(MPa)
16 液压系统最大工作压力(MPa)
25 闸门开启方式 双油缸升降开启、关闭 压缩头倾斜角度(°)
18 控制系统 三菱进口PLC 表4 HDLXZ22垃圾压缩箱主要性能参数表 部件名称 技术项目 技术参数 垃圾压缩箱箱体外形尺寸(mm)(长*宽*高) 6100*2500*2260 垃圾箱容........