编辑: cyhzg | 2018-01-23 |
15 至630 A 的配电网络中用于分配电能和保护线路,电源及用电设备免受过载 和短路的危害,提高了供电的可靠性与连续性. 符合的标准 国际标准: p IEC 947-1: 总则 (GB/T 14048.1) p IEC 947-2: 断路器 (GB/T 14048.2) p IEC 947-4: 接触器和电机启动器 (GB 14048.4) p IEC 947-5.1: 控制设备和开关;
自动控制元件 (GB 14048.5) 国家标准: p GB 14048.1 总则 p GB 14048.2 断路器 抗湿热措施 Compact NSE 断路器和辅助装置 T2 抗湿热条件,执行标准如下: p IEC 68-2-30 在45℃时95% 的相对湿度 (热和湿热气候) p IEC 68-2-11 盐雾试验 隔离功能 所有 Compact NSE 断路器均适用于隔离,符合 IEC 947-2 标准: p 触头隔离位置在"O" (OFF 位置) p 除非接点完全打开,操作手柄不能在"off" 位置 p 接点都处于打开状态,才可以安装挂锁 p 延伸旋转手柄的安装不会改变位置指示系统的可靠性. 隔离功能具有保证性测试担保: p 由位置指示系统保证了机械接触可靠性 p 无漏电电流 p 过压耐受能力是指其进出线之间电压值的耐受能力. Class II 开关柜的安装 所有 Compact NSE 断路器均应装于 class II 开关柜内 (根据 IEC
664 标准) 安装调试不需要特殊的操作,因为 Compact NSE 提供了 class II 面板与所有内部线路 的绝缘. 进线方式 Compact NSE 在下进线上出线的使用情况下,不需要考虑降容使用(VigiNSE除外).该特性将对盘柜的安装提供更大的方便. 低压配电保护 Compact NSE100 ~ 630A Compact NSE630 (1) 50℃ (2) 当电压等级 >
525 V 时,请选用相应产品 (3) NSE100N / S 在Uu500 V 时: Ics =
50 % Icu (4) NSE100N-250三极固定式产品不可安装端子罩盖 保护 脱扣器 过载保护 长延时 lr (ln x ...) 短路保护 短延时 lsd (lr x ...) 瞬时 li (ln x ...) 漏电保护 带漏电保护完整断路器 Vigirex 继电器 指示和控制辅件 辅助开关 MX 分励线圈 MN 欠压线圈 Modbus 通讯 PM800 仪表 状态 电气测量(电流、电压、功率、电能) MC 多回路监控单元 状态 控制 电气系数测量 (电流、电压) 安装 附件 端子扩展和延伸 端子罩盖 相间隔板 尺寸 (mm) W x H x D 固定前连接 3P / 4P 重量 (kg) 固定前连接 3P / 4P Compact 断路器 极数 控制 手动 拨动手柄 直接或延伸旋转手柄 连接 固定 前连接 插入式 前连接 后连接 抽出式 前连接 后连接 电气性能符合 IEC 60947-2 和EN 60947-2 额定电流 (A) In
40 ℃ 额定绝缘电压 (V) Ui 额定冲击电压 (kV) Uimp 额定工作电压 (V) Ue AC 50/60 Hz DC 断路器类型 极限分断能力 (kA rms) lcu AC 50/60 Hz 220/240 V 380/415 V
440 V
500 V
525 V 660/690 V 使用分断能力 (kA) lcs 隔离功能 应用类别 最大期望维护值 (C-O 周期) 机械 电气
440 V In 直流断路器 Compact NSE100 ~ NSE630DC (1) 参与分断电流的串联极数 例: NSE100 DC 直流断路器 1P Icu =
85 kA,用于y250V 系统 2P Icu =
85 kA,用于y500V 系统 Compact 断路器 NSE100 NSE160 NSE250 NSE400 NSE630 极数 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 电气特性执行 IEC 60947-1/60947-2 和EN 60947-1/60947-2 额定电流 (A)(40℃) In A
100 160
250 400
550 额定绝缘电压 (V) Ui (V)
800 800
800 800
800 额定冲击耐受电压 (kV) Uimp (kV peak)
8 8
8 8
8 额定工作电压 (V) Ue Ue (V DC)
750 750
750 750
750 断路器型号 DC DC DC DC DC 极限分断能力 Icu (kA rms) VDC 48-125V (1P)(1)
85 85
85 85
85 (L/R=5ms 和L/R=15ms) 250V (1P)(1)
85 85
85 85
85 500V (2P)(1)