编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2018-02-04 |
12、成交原则 (1)谈判小组将遵循公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商. (2)严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行综合比较,在符合采购需求、质量和服务相等条件下以最终报价最低的为成交方.
13、保密及其他注意事项 (1)在谈判期间,供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况,不得进行旨在影响成交结果的活动. (2)为保证成交结果的公正性,谈判期间直至授予供应商合同时,谈判小组成员不得与供应商私下交换意见.在谈判结束后,凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判小组成员之外. (3)不向未成交方解释未成交原因,不退还谈判文件.
14、成交通知 谈判结束后由河南盛华会计师事务所有限公司发出成交通知书, 成交通知书 将作为签订合同的依据.
15、签定合同 根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签定合同.
16、中标服务费 中标单位在领取 成交通知书 时,向河南盛华会计师事务所有限公司支付中标金额1%的中标服务费. 河南盛华会计师事务所有限公司对本招标文件具有最终解释权. 第四部分 谈判项目及技术要求 序号 名称 规格 单位 数量 参数
1 焊接钢管(1.0MPa) DN125 米30 国标
2 焊接钢管(1.0MPa) DN100 米12 国标
3 焊接钢管(1.0MPa) DN70 米84 国标
4 焊接钢管(1.0MPa) DN80 米57 国标
5 焊接钢管(1.0MPa) DN50 米39 国标
6 焊接钢管(1.0MPa) DN40 米38 国标
7 焊接钢管(1.0MPa) DN25 米83 国标
8 焊接钢管(1.0MPa) DN20 米142 国标
9 焊接钢管(1.0MPa) DN32 米41 国标
10 风机盘管 (与主机同品牌) 卧式暗装风机盘管 台16 风量:≥2300m?/h,供冷量:≥11000w,供热量≥19000w,噪音:≤53dB(A),输入功率:≤240w.
11 风机盘管 (与主机同品牌) 卧式暗装风机盘管 台15 风量:≥1300m?/h,供冷量:≥7080w,供热量:≥11000w,噪音:≤48dB(A),输入功率:≤155w.
12 风机盘管 (与主机同品牌) 卧式暗装风机盘管 台6风量:≥1000m?/h,供冷量:≥4800w,供热量:≥8000w,噪音:≤45dB(A),输入功率:≤99w.
13 双层百页送风口 个37 铝合金定制双层百叶窗式
14 回风口 个37 铝合金定制单层百叶窗式+过滤网
15 风道 平米
223 双面铝箔复合板定制
16 不锈钢软接 DN25 个74 国标
17 铜球阀 DN25 个74 国标
18 过滤器 DN25 个74 国标
19 角钢支架 ∠4*4 批1国标
20 丝杠 Φ10 根20 国标
21 刷漆防腐 道3防锈漆两道
22 信号线 米363 国标弱电通信信号线
23 控制开关 个37 液晶显示,三档调节(开标时提供样品)
24 自动排气阀 DN25 个8国标
25 排水PVC 米220 国标
26 蝶阀 DN125 个6国标
27 法兰 DN125 对6国标
28 主机 模块式风冷冷(热)水机组 台2制冷量:≥130KW,制热量:≥140KW,制冷额定功率:≤40KW,制热额定功率:≤45KW,噪音:≤72dB(A),电源:380V 3N~50Hz,运行控制:微电脑全自动控制、运行状态显示、异常状态报警,安全保护:高低压保护、排气高温保护、防冻结保护、过流保护、逆相缺相保护、缺水断水保护、压缩机过热保护,压缩机类型:全封闭涡旋式柔性压缩机,启动方式:直接启动,制冷剂控制方式:高精度电子膨胀阀,水侧换热器:高效壳管式换热器,空气侧换热器:高效翅片盘管式.(生产厂家需提供三年质保承诺,提供厂家彩页并加盖厂家公章)
29 弯头、对接、大小头 批1国标