编辑: 丶蓶一 2018-02-05

JTMH70为0.430Ωmm2/m,与TB/T3111-2005规定的JTMH

95、JTMH70 20℃时的电阻率不大于0.02778Ωmm2/m不符,请问是否按照TB/T3111-2005规定改为JTMH

95、JTMH70 20℃时的电阻率不大于0.02778Ωmm2/m ? 答:按最新铁标执行. 问题:

第六章技术规格书中2.接触网技术规格书(JCW-02:铜合金承力电缆)中,

第二节铜合金承力电缆,2.5.5中反复弯曲试验绞线的直径大于1.0 mm的单线应能经受12次反复弯曲不产生裂纹(单线直径为大于2.0 mm至3.0 mm时,弯曲半径为7.5 mm士0.1 mm),与OCS-2中规定的6裂8断不符,请问是否按照OCS-2规定改为6裂8断? 答:按最新铁标执行. 包件号:JCW-03 问题:招标文件技术规格书第2.4条接触电缆的电气和机械性能表中CTAH

120、CTAH85的导电率(20℃)≥72%IACS,而根据本表中电阻率要求及铁标TB/T2809-2005要求,铜银合金接触线的导电率为≥97%IACS,请问铜银合金接触线的导电率要求是否按铁标执行? 答:按最新铁标执行. 问题:请问接触线送第三方机构检验的抽样方式是否按铁运[2010]12号文所列规定执行? 答:每盘抽检. 问题:

第六章技术规格书中3.接触网技术规格书(JCW-03:铜合金接触电缆)

第二节铜合金接触电缆2.4 机械性能表4中,CTAH120,CTAH85导电率20℃%IACS≥72%,与TB/T2809-2005规定的≥97%不符,请问是否按照TB/T2809-2005规定改为≥97%? 答:按最新铁标执行. 问题:

第六章技术规格书中3.接触网技术规格书(JCW-03:铜合金接触电缆)

第二节铜合金接触电缆2.4 机械性能表4中,CTAH120,CTAH85磨耗(mm?/万弓架次)≤0.15,与OCS-2规定的CTAH120,CTAH85磨耗(mm?/10万弓架次)≤0.15不符,请问是否按照OCS-2标准规定改为CTAH120,CTAH85磨耗(mm?/10万弓架次)≤0.15. 答:按最新标准执行. 包件号:JCW-04 问题:JCW-04包:

第二节、技术规格书中要求的是耐腐蚀铝包钢芯铝绞线,请问是常规的铝包钢芯铝绞线吗?如不是,请提供耐腐蚀的要求. 答:执行铝包钢芯铝绞线技术标准为GB/T1179-2008《圆线同心绞架空导线》要求. 问题:JCW-04包:

第四节、钢芯铝绞交联聚乙烯绝缘架空电缆,请确认电缆型号规格,规格为50/8还是50/30?185/10还是185/25或者185/

30、185/45? 答:50/8,185/30. 问题:技术规格书中的4.接触网技术规格书(JCW-04:耐腐蚀铝包钢芯铝绞线)中

第三节 钢芯铝绞线 中:没有JL/G1A 95/15技术要求,是否按GB/T 1179-2008 执行? 答:按最新标准执行. 问题:技术规格书中的4.接触网技术规格书(JCW-04:耐腐蚀铝包钢芯铝绞线)中

第四节 钢芯铝绞交联聚乙烯绝缘架空电缆 中:在物资表中架空绝缘导线JKLGYJ-1X

50、JKLGYJ-1X185为钢芯铝绞交联........