编辑: 丑伊 | 2018-02-14 |
(10)小块石材(如
01、02栋JD-
02、JD-
06、JD-
09、JD-
16、JD-17等节点图中40或75mm宽)的安装方式不明确;
(11)施工图未注明石材幕墙立柱钢插芯的规格(如JD-21等);
设计人 徐丽 专业负责人 黄建新 审核人 周万如 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
10 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2012.12.24 (幕墙)专业审查意见 (12)施工图未注明预埋板的标高;
(13)施工图未注明玻璃雨篷不锈钢驳接件的规格,未注明01栋11轴~9轴之间和02栋2轴~1轴之间玻璃雨篷的宽度和T型钢的间距;
(14)施工图未注明钢管龙骨(端部未焊接封闭或无法焊接封闭)内表面如何进行防腐蚀处理;
(15)施工图未注明铝单板加强肋、固定件的规格、间距;
(16)缺幕墙构件与主体结构的避雷系统连接的详图.
6、部分锚栓的边距(如01栋JD-
05、JD-
20、JD-21和02栋JD-
05、JD-
08、JD-21等)违反GB 50367-2006第13.4.3条的规定.
7、设计计算书中,风压高度变化系数的确定违反GB 50009-2012第8.2.1条的规定,局部体型系数的确定违反GB 50009-2012第8.3.3条和第8.3.4条的规定,阵风系数的确定违反GB 50009-2012第8.6.1条的规定.
8、设计计算书未校核最不利处石材幕墙、铝板幕墙构件,违反JGJ133-2001第5.1.2条的规定.
9、缺玻璃雨篷的设计计算书,缺铝板装饰(如01栋JD-
36、02栋JD-33)的设计计算书,违反08版《深度规定》第4.4.11条第1款的规定.
10、设计计算书未校核01栋C
3426、02栋C3634和MC7235的拼樘料,违反DGJ32/J 07-2009第4.3.7条的规定.
(三)其它:
1、施工图设计说明页缺标题栏、图框线等,违反GB/T 50001-2010第3.2.1条的规定.
2、施工图设计说明第3页中GB/T
9963、GB
9962、第9页中GB 50011-
2001、GB 50009-
2001、GB 50010-
2002、JG 3035-
1996、JGJ/T
16、GB/T
15225、GB/T 8479-
2003、《幕墙用钢化半钢化玻璃》、《浮法玻璃》、JGJ 59-
88、JGJ 33-
86、GBJ18-
87、JGJ 81-
91、JGJ 82-
91、GB 50205-95等标准已废止;
设计说明第5页中GB/T 9799不适用于热镀锌的产品.
3、设计说明第5页中术语 风压变形性能 、 雨水渗漏性能 、 空气渗透性能 及其定义已废止,与GB/T 15227-2007不一致.
4、设计说明第
5、6页中幕墙性能分级与GB/T 21086-2007不一致.
5、施工图签字栏缺实名(即打印的、字体为长仿宋体或黑体的姓名),违反GB/T 50001-2010第3.2.2条的规定. 设计人 徐丽 专业负责人 黄建新 审核人 周万如 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
10 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2012.12.24 (幕墙)专业审查意见
6、部分施工图(如立面图、平面图等)的比例选用不合适,文字(字高小于3mm)和字母、数字(字高小于2.5mm)太小,图面不清晰,违反GB/T50001-2010第1.0.
1、5.0.
2、5.0.7条的规定.
7、01栋PT-
11、02栋PT-
10、PT-11之墙身大样图中幕墙立柱与屋面直接固定的构造不恰当,破坏屋面防水层.
8、01栋PT-11之图22中墙体内表面装饰与PT-04之图7不一致.
9、封底石材(如
01、02栋JD-18等)安装构造不安全.
10、石材、铝板与外墙粉刷层交界处(如
01、02栋JD-
18、JD-
20、JD-22等)的做法不明确.
11、01栋JD-
29、02栋JD-28中,顶部水平布置的铝单板线条的安装方式不明确,150*150*6mm方钢管的安装方式不明确.