编辑: 丑伊 | 2018-02-14 |
12、01栋JD-
38、02栋JD-35之详图A中铝型材组合太复杂、未优化.
13、设计计算书中地面粗糙度类别与施工图设计说明不一致;
铝合金门窗设计计算书与施工图哪个编号的门窗对应? 设计人 徐丽 专业负责人 黄建新 审核人 周万如 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2012.12.24 建筑节能专项审查意见表
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处.
1、施工图未注明中空玻璃、保温材料等的热物理性能参数指标值(如:中空玻璃的传热系数、遮阳系数或太阳光总透射比、可见光透射比,岩棉的容重、导热系数等),违反《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版)第2.4.1条的规定.
2、缺玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、铝合金门窗的热工性能设计计算书,违反08版《深度规定》第4.3.10条第1款的规定.
(三)其它:
1、施工图设计说明未按照建筑设计要求明确工程项目节能水平的设计要求,未给出各建筑物各朝向的窗墙面积比、传热系数、遮阳系数、可见光透射比、可开启面........