编辑: 棉鞋 2018-02-19

三、项目负责人:张海涛

电话:0377-61176178 十

四、采购人:南阳市市直机关事务管理局 地址:南阳市民服务中心北区 联系人:顾清友

电话:0377-63398028 十

五、

网址:www.nyggzyjy.cn E-mail:[email protected] 南阳市政府采购中心 2017年10月25日 第二部分 采购内容及要求

一、采购内容 美的LC1000M离心式冷水机2台 开利30XW1402螺杆式冷冷水机1台 格力LSBLG1280GH/Nb螺杆式冷水机1台 格力LSBLX1800G离心式冷水机1台 格力LSBLG1600G离心式冷水机1台 海尔LSBLG250螺杆机式冷水机组1台 海尔LSBLG125S/R4E螺杆机组冷水机组1台 格力冷却塔6台(菱电) 市民服务中心中央空调部分冷水机组技术参数一览表 配置位置 型号 制冷量(KW) 额定电压(V) 额定功率(HZ) 制冷额定功率(KW) 最大输出功率(KW) 制冷剂 冷凝器额定水量 蒸发器额定水量 生产日期 运行时间(制冷季) 运行时间 备注 名称 数量(Kg) 北区5号楼1#机LSBLG250S/R4E

886 380

50 161 R134a

210 2012.04

4 439 螺杆式 北区5号楼3#机LSBLG125S/R4E

420 380

50 76 R134a

160 2012.04

4 291 螺杆式 北区1号楼2#机LC1000M

3516 380

50 623 R134a

760 719

604 2012.06

4 822 离心式 北区1号楼4#机LC1000M

3516 380

50 623 R134a

760 719

604 2012.06

4 664 离心式 中区2号楼2#机30XW1402 1448.2

380 50 255.9 R134a

270 249.1

309 2012.06

3 1126 螺杆式 中区4号楼2#机LSBLG1280GHMNb

1275 380

50 227

317 R134a

380 274

219 2012.04

4 1471 螺杆式 中区5号楼2#机LSBLX1800G

1800 380

50 321

353 R134a

600 387

310 2012.04

3 1082 离心式 中区6号楼2#机LSBLX1600G

1600 380

50 293

322 R134a

575 344

275 2012.04

4 348 离心式

二、 中央空调机组维护保养、冷却塔维护保养

(一)机组维修保养内容 更换冷水机组压缩机润滑油. 更换油过滤器滤芯. 冷凝器化学+物理深度清冼. 蒸发器化学+物理深度清冼. 更换干燥过滤器滤芯. 添加厂家指定制冷剂R134a约400KG. 冷却塔化学+物理深度清冼.

(二)维修保养方案

1、更换润滑油、油过滤器滤芯 (1)回收冷媒. (2)压缩机的润滑油,从压缩机上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,用压力加快润滑油排出,关闭放油阀.然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,再将油过滤器滤芯换后装上紧固. (3)将压缩机电机下面的润滑油从放油阀处放出来,关闭放油阀. (4)注入润滑油.用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部).根据压缩机的标准量加注润滑油.同时对系统进行抽空. 根据冷水机压缩机结构,最好从高压侧加油.因为压缩机高压和低压腔并不直接连通,所以从低压加油油很难回到油槽内.一般我们用抽真空的方式从低压侧抽空油从高压侧把油吸入. (5)对系统进行加制冷剂,冷水机组调试.(要首先确认排气截止阀等系统阀门均已打开,再进行调试.)??

2、更换干燥过滤器滤芯

3、冷凝器、蒸发器采用化学+物理深度清冼 化学除垢:首先关闭冷凝器、蒸发器的进、出水总阀门,将中央空调专用清冼剂(主要有盐酸、羟基乙酸、渗透剂、消泡剂等组成)通过外接管、泵、水槽等逐渐加入到系统主机内进行充分循环,并每过30分钟左右分析一次清冼浓度和铁离子(Fe2+)含量,根据分析结果确定补加清冼剂的量,直到清冼剂浓度或铁离子浓度不再变化时,停止循环,从冷凝器外接循环系统出口排出废液,并不断补加清水,直到PH=5左右,铁离子浓度小于50ppm时进行中和处理. 中和处理:中和处理主要是用氢氧化钠、碳酸钠等辅以中和助剂对系统内残余的酸性清冼剂进行中和处理,使PH达到7左右,以保证系统进行下一步钝化处理时的质量. 打开主机端盖,用高压清冼机、毛刷对机器内的铜管进行逐根清冼、疏通,清冼完毕后,分别打开冷凝器、蒸发器进、出水阀门,利用系统本身的循环水对主机进行反冼,以保证主机冷凝器、蒸发器内不留残渣和清冼残液,最后合上端盖检漏后进行后续步骤处理. 钝化处理:钝化处理主要是保证在化学除垢完毕后,使清冼后的金属表面不出现二次浮锈,否则系统主机在运行时腐蚀更加严重.钝化剂主要由聚丙烯酸钠、磷酸三钠、纯碱等组成,在PH值调整为8-9左右下进行,否则钝化效果较差或对铜有腐蚀. 预膜处理:预膜处理主要是针对锈蚀严重的系统或设备.其主要由聚磷酸钠或多聚酸钠、锌盐及预膜助剂等组成.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)