编辑: ok2015 | 2018-03-11 |
27 15 0.281 0.13 10.30 7.28
24 15 0.263 0.12 10.31 7.30
23 15 0.247 0.13 芦村污水处理厂排口下游1000米/B2 10.29 7.28
23 16 0.222 0.13 10.30 7.30
26 19 0.235 0.12 10.31 7.32
28 18 0.222 0.12 Ⅳ类水质标准 6~9
30 60 1.5 0.3 达标状况 达标 达标 达标 达标 达标 *注:SS参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)表3.0.1-1中四级标准. 由上表可知,芦村污水处理厂排口上游500m及下游1000m处断面处化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准,地表水水质情况较好.
3、声环境 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知(锡政办发[2018]157号)》,本项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区环境噪声限值.根据江苏环科检测有限公司出具的HK18110606号检测报告,项目所在区域环境噪声检测结果见下表3-3: 表3-3 大气环境质量噪声现状检测结果(单位:dB(A)) 检测点 检测 时间 检测结果 标准值 达标状况 昼间 夜间 昼间 夜间 东侧 2018.11.10 54.1 42.9
65 55 达标 南侧 54.9 42.3 达标 西侧 54.5 42.7 达标 北侧 55.1 44.1 达标 东侧 2018.11.11 55.5 42.8 达标 南侧 54.3 44.9 达标 西侧 53.8 44.5 达标 北侧 54.0 46.3 达标 本项目所在区域昼、夜间噪声能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准,区域声环境质量状况良好. 主要环境敏感目标(列出名单及保护级别) 表3-4 主要环境敏感目标 环境要素 环境敏感目标名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 空气环境 - - - - 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一类区 水环境 京杭运河 E
6600 中型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准 太湖 SE
2500 中型 Ⅲ类标准 声环境 - - - - 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区 生态红线区域 惠山国家森林公园 NE
1700 7.18km2 自然与人文景观保护 一级、二级管控区 钱桥低山生态公益林 NW
500 4.6km2 水土保持
四、评价适用标准 环境质量 标准
1、大气环境质量标准 根据市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划的通知(锡政办[2011]300号文件),项目所在地为一类区,SO
2、NO
2、NOx、TSP、PM
10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1及表2中一级标准.具体数值见表4-1. 表4-1 各项污染物的浓度限值 污染物名称 年平均浓度限值 日平均浓度限值 1小时平均浓度限值 SO2 20?g/m3 50?g/m3 150?g/m3 NO2 40?g/m3 80?g/m3 200?g/m3 NOx 50?g/m3 100?g/m3 250?g/m3 TSP 80?g/m3 120?g/m3 - PM10 40?g/m3 50?g/m3 - PM2.5 15?g/m3 35?g/m3 -
2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水(环境)功能区划》(苏政复[2003]29号),根据《江苏省地表水(环境)功能区划》的要求,2020年京杭运河、太湖水域环境质量依次分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ、Ⅲ类水质标准,其中悬浮物指标执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》(SL63-94),详见表4-2. 表4-2 地表水环境质量标准 水体 类别 pH COD BOD5 DO 总磷 总氮 氨氮 SS 太湖 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.0 ≤30 京杭运河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤6 ≥3 ≤0.3 ≤1.5 ≤1.5 ≤60
3、声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知(锡政办发[2018]157号)》,本项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区环境噪声限值,具体标准值见表4-3. 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间(dB(A)) 夜间(dB(A)) 区域环境噪声3类65