编辑: 麒麟兔爷 | 2018-03-12 |
1、调试前应该具备条件:控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水的场合,且无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级
2、应做好各种防护工作.
电源进线要求为三相五线制,电压要求:380V(±10%),进入电控柜的方式为下进线制,零线、PE线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上;
三根相线接到上端的总空开上,要求压接铜接头、涮锡处理,要求固定牢靠.管网叠压供水设备电气布线穿管必须在预制地面前,按或设计单位的穿管图铺设穿线套管,钢管必须高出预制地面一定距离并套丝,接好电机线,信号线需调试人员指导安装.管道对接设备前一定要冲洗,调试前一定要备足水源,水泵不能空载调试,否则损坏设备.使用临时电源调试时,现场一定砸接地极,接好地线,更换正式电源时需调手动正反转. 郑州管网叠压供水设备技术参数 环境温度:1℃-40℃ 相对湿度≤90%(20℃),室外允许59%,无水珠凝露 电源:3相五线制,380V(±10%),50HZ(±5%)流量范围:0~600m3/h 压力范围:0~2.0MPa 压力调节精度:≤0.01 MPa 振动: