编辑: 黑豆奇酷 2018-03-20

32 14.81%

4 9.52%

10 14.49% 5~10分钟

53 24.54%

5 11.90%

14 20.29% 10~15分钟

47 21.76%

12 28.57%

23 33.33% 15~20分钟

38 17.59%

7 16.67%

18 26.09% 20~25分钟

32 14.81%

6 14.29%

2 2.90% 25~30分钟

11 5.09%

6 14.29%

2 2.90% 30分钟以上

3 1.39%

2 4.76%

0 0.00% 总数

216 66.06%

42 12.84%

69 21.10%

327

1、10月1日-10月31日困人故障中未响应96333指挥及网格救援情况 表7:未响应96333指挥的签约维保单位和实施网格救援的维保单位 日期 发生困人故障电梯编码 困人电梯所在地址 未响应指挥的签约维保单位 实施网格救援的维保单位 2017-11-8 港闸区万科白鹭郡163号楼2单元 上海三菱电梯有限公司南通分公司 2017-11-9 通州湾滨海园区豪志家纺货梯 江苏杭奥电梯工程有限公司 2017-11-19

601072 启东市江海中路701号华康大厦南 南通永佳电梯有限公司(系统内为江苏新安达电梯工程有限公司已脱保) 南通蓝天电梯有限公司 2017-11-24 海安老电大 南通嘉世达电梯有限责任公司 2017-11-30 开发区吉卖隆超市 南通富达电梯安装有限公司 2017-11-30 崇川区中科大厦 江苏杭奥电梯工程有限公司

2、10月1日-10月31日救援人员到场超30分钟的情况 表8:救援人员到场超过30分钟的签约维保单位 日期 签约维保单位 发生困人地址 统计到场用时 情况说明 2017-11-6 南通富通电梯工程有限公司 海安宁海南路195号综合楼皇朝大酒店 0:30:54 07:11:32时接警,07:15:04时派单成功,之后分别进行了20分钟和30分钟的催促,07:45:58时到达现场.系统中显示此电梯维保是宏大电梯公司,20分钟催促才告知已变更维保单位,是南通富通电梯工程有限公司.后回复早就救出,但转述人没有告诉是96333的,所以到达现场未及时回复.故障原因:变频器失效. 2017-11-11? 迅达(中国)电梯有限公司南通分公司 港闸区五洲国际B座0:55:12 被困人未报编码,没有生工单.09:01:03接警,09:04:10派单成功,之后分别进行20分钟和30分钟的催促,09:59:22现场师傅回电话说人出来了,师傅态度恶劣,迅达电梯公司已多次出现这种情况,话没说完就直接挂电话.故障原因:门锁故障. 2017-11-20 江苏蒙哥马利电梯有限公司 如皋市白蒲镇人民政府 0:42:35 08:30:36接警生单,08:31:45派单成功,08:56:25进行30分钟催促成功,告知在镇区比较远,09:14:20维保回复到达现场已救出被困人,但09:15:54我们回访被困人并没有出电梯,说刚听到有人过来.故障原因:电梯在运行过程中出现的停电. 2017-11-23? 南通安琪电梯工程有限公司 如皋如城街道宁海西路丰泽怡园5号楼中单元东 0:37:21 15:26:13时接警,15:29:14时派单成功,16:06:35时师傅回复已经把人救出.超时原因:师傅到现场未及时回复.故障原因:生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行. 2017-11-29 南通振兴电梯........