编辑: kr9梯 | 2018-03-22 |
电话:021-62255526 传真:021-62255361 地址:上海市松江工业区新格路868号3#厂房2F 邮编:200050
网址:www.
shzhongyou.com 目录
一、产品特点及用途
二、工作原理及流程图
三、技术参数
四、安装调试
五、操作方法
六、维护保养
七、电气控制
八、故障显示及排除方法
一、产品特点及用途 恒温恒湿机是一种特殊的空调,主要用与于对温度和湿度有要求的场合. 本产品中选用的主要部件和元件,包括制冷压缩机及控制元件等均为原进口国外名牌产品.设有多种自动保护功能.因此,与其它同类产品相比,具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便,经久耐用等优点.
二、工作原理及流程图
1、本机具有升温、降温、除湿、加湿等多种功能,可根据设定的温湿度自动调节,也可进行手动调节.
2、机组通过机械制冷,降低空调房间内的温度和湿度,再通过机组内的加湿器和电热管调节室内的温度与湿度以保证设定的参数.
3、流程图
三、技术参数
1、整机 制冷量:55KW 制热量:66KW 额定风量:12500 m3/h 机外余压:350pa 电源:380V~50HZ 额定输入功率:56KW
2、室内机 压缩机功率:17.7KW 压缩机形式:全封闭式压缩机 蒸发器:翅片管式 制冷剂:R22 加湿量:12 kg/h 进水管接口:1/2英寸 电加热功率:24KW 加热形式:电加热式+热水加热 参考重量:960kg 外形尺寸(长*宽*高)1900mm*1000mm*2000mm
3、室外机 冷凝器形式:翅片管式 风机:低噪音轴流式 风机功率:2KW 参考重量:490kg 外形尺寸(长*宽*高):1810mm*1020mm*1050mm
四、安装调试 1.安装 (1)设备使用前应先检查制冷系统管道有无损伤,如遇损伤应先修复,设备安装处应避免阳光直射或靠近发热设备. (2)设备安装处应通风,四周应留有400~600mm的安装操作和检修空间. (3)除湿机留有出水管接头,可直接引至出水管道. (4)本设备使用的电源为380V±8%,50Hz,应由专线供给,并有足够容量及良好的接地. 2.调试 (1)除湿机应请有关专业人员调试. (2)开机前,必须检查控制箱内的接头有无脱落或松动. (3)必须先调试风机系统,在确定风机正常工作后,再调试压缩机及其他系统. (4)制冷系统的调试应根据环境空气的工况要求而确定.
五、操作方法
1、面板介绍 2.按键说明: "开机/关机":关机状态时按此键启动机组运行,再按一下进入关机状态.进入关机状态的同时解锁故障. "自动/手动":在关机状态下用于"手动/自动"切换. "