附件城关镇社会单位存在火灾隐患台账 序号 单位名称 单位地址 负责人及 联系电话 存在火灾隐患 整改情况

1 台前县弘法寺 城关镇 心安

18854085000

1、念佛堂二楼北侧出口设置踏步;

2、念佛堂和往生堂屋顶使用彩钢搭建;

3、电器线路未穿管保护;

4、灭火器配备不足.

2 台前清华小博士幼儿园 城关镇 王平

13839346939

1、外窗违规设置防盗窗;

2、电器线路未穿管保护;

3、二层厨房与楼梯间未作防火分隔;

4、员工岗前未进行消防安全培训;

5、宿舍楼内,走道放置电动车占用疏散通道;

6、宿舍内违规使用电动车充电;

7、教学楼二楼东侧安全出口门开启方向不对;

8、三层只有一个楼梯;

3 台前县新华街九号公馆 城关镇新华街 张红梅13949725812

1、厨房升降梯违规使用彩钢搭建;

2、电器线路未穿管保护;

3、员工岗前未进行消防安全培训;

4、一至三层只有一部疏散楼梯;

5、只有一个安全出口;

6、屋顶使用彩钢搭建(200平方米)

7、二层违规设置宿舍,且与楼梯间未作防火分隔;

8、灭火器配备不足.

4 台前县家和量贩西环路店 城关镇西环路 李洁

13513947994

1、电器线路未穿管保护;

2、二层堆积大量纸箱未清理;

3、发电机电线被纸箱掩盖;

4、只有一个安全出口;

5 台前县春天服饰广场 城关镇人民路中段 李顺龙15936744195

1、配电房未设置应急照明灯;

2、吊顶内电器线路未穿管保护;

3、配电房未配二氧化碳灭火器.

6 台前县豫鲁宾馆 城关镇金水路 47号 赵忠文13461741389

1、楼顶厨房违规使用彩钢房搭建;

2、疏散指示标志设置不符合标准;

3、楼梯内未设置应急照明灯.

7 台前县银座服饰商场 城关镇金水路中段 魏义军13639683738

1、室内消火栓无水;

2、部分室内消火栓生锈;

3、电器线路未穿管保护;

4、南侧出口被杂物堵塞.

8 台前县家和量贩商贸有限公司 城关镇金水路中段 张18739387809

1、员工岗前未进行消防安全培训;

2、西侧违规使用彩钢搭建;

3、西侧靠北堆放大量纸箱未清理.

9 台前县新世纪国际影城 城关镇金水路中段 童伟

15515481111

1、室内消火栓无压力;

2、西侧安全出口锁闭;

3、部分疏散指示标志未通电源;

4、西侧通道未安装疏散指示标志;

5、员工岗前未进行消防安全培训;

6、未经消防安全检查擅自营业;

7、部分电器线路未穿管保护;

8、员工不熟悉固定消防设施.

10 台前情缘网吧 城关镇 季洪

18639385677

1、未设置消防巡查记录;

2、消防安全检查证显示310平方米,未设置自动消防设施;

3、疏散楼梯间间距不足5米,只有一部疏散楼梯.

11 台前迎宾馆 城关镇 刘志强15039330903

1、部分房间内务疏散指示图;

2、床头无请勿吸烟标志;

3、防火门无名牌标识;

4、违规使用七层,擅自扩大使用面积;

5、七层违规设置员工宿舍;

6、七层违规使用彩钢搭建;

7、使用七层面积超过3000平方米,未设置喷淋和自动报警系统.

12 台前第一幼儿园 城关镇 刘广军18603939978

1、外窗违规设置防盗窗;

2、未设置灯光式疏散指示标志.

13 台前县金利源 酒店 城关镇金水路北段路西 闫光魁13673015288

1、临街二楼宴会大厅使用夹芯为易燃可燃材料的金属板做楼顶;

2、二楼西侧走廊未配置疏散指示标志、应急照明灯;

3、一楼餐厅未配置疏散指示标志、应急照明灯;

4、后厨抽油烟机长时间未清理(室外部分);

5、一楼走廊安全出口处疏散门开启方向错误

14 台前县凤凰商城凯盛家纺门市部 城关镇凤凰商城内 孟月华13839267786

1、二楼、三楼仓库采用彩钢板房

15 台前城关镇 敬老院 城关镇尚庄村 郑振元18781362562

1、检查时敬老院无人值班.

2、厨房内未配置灭火器

16 台前县家和量贩商贸有限公司新区分公司 城关镇金水路中段 赵明海13673939752

1、仓库与营业场所未用防火门进行防火分隔;

2、电器线路未穿管保护;

3、西侧靠南疏散通道被货物占用;

4、灭火器已报废仍在使用;

5、场所上半部分用彩钢搭建.

17 台前县丽都商务宾馆有限公司 城关镇金水路 赵鑫

13193595188

1、楼梯未设置封闭楼梯间;

2、第五层未设置室内消火栓;

3、楼顶违规使用彩钢搭建;

(厨房和办公室)

4、室内消火栓无水;

5、内走道长度超过20米,未设置排烟设施;

6、房间无疏散指示图和请勿吸烟标志;

7、楼梯间堆放杂物;

8、只有一步疏散楼梯;

9、内走道形成袋型走道;

10、电器线路未穿管保护;

11、员工岗前未进行消防安全培训.

18 台前县康乐商贸有限公司 城关镇人民路中段 李芳华18238359895

1、二楼南侧出口与培训班未采用防火门分隔;

2、未配置灯光式疏散指示标志.

19 台前县老石家 慧圆 台前县城关镇人民路东段 石伟

15939346306

1、总面积3400平方米未安装自动喷淋系统;

2、未安装自动报警系统;

3、楼梯间未设置封闭楼梯间;

4、外窗违规设置防盗窗;

5、楼梯间未设置疏散指示标志.

20 台前县中州 加油站 台前县城关镇人民路中段 石广居13525255235

1、油罐距离站房太近;

2、加油机距离站房不足4米;

3、立柱距加油岛边沿不足0.6米;

4、未经消防验收擅自投入使用;

5、加油站距东、西侧建筑过近;

6、配电房未设置应急照明灯和二氧化碳灭火器

21 台前县梦园家俱城 台前县城关镇金水路 李承玉15639312678

1、灭火器全部报废;

2、灭火器配备不足;

3、未设置灯光式疏散指示标志;

4、只有一个安全出口;

5、内走道长度44米,未设置排烟设施

22 台前县东方家具 台前县金水路 赵明涛18739323333

1、二层面积超过1500平方米,总面积超过3000平方米,一至三层未安装自动喷淋;

2、未安装自动报警系统;

3、楼梯未安装封闭楼梯间;

4、北侧楼梯堆放杂物;

5、北侧楼梯锁闭安全出口;

6、内走道超过20米,未设置排烟设施(57.1米);

7、室内消火栓压力过大,未装稳压设施;

8、应急照明灯和疏散指示标志配备不足;

9、四层违规使用彩钢搭建

23 台前县千佳电器分店 台前县城关镇金水路 徐德亮

1、电器线路未穿管保护;

2、应急照明灯配备不足;

3、1具灭火器报废,仍在使用

24 台前县康乐商贸有限公司大桥店 台前县城关镇金水路 方秋连13663933329

1、电器线路未穿管保护;

2、应急照明灯和疏散指示标志配备数量不足;

3、员工岗前未进行消防培训

25 台前县随缘网吧 台前县金水路 荣征15893241068

1、电器线路未穿管保护;

2、疏散指示标志未通电源;

锁闭北侧安全出口 孙口镇社会单位存在火灾隐患台账 序号 单位名称 单位地址 负责人及 联系电话 存在火灾隐患 整改情况

1 大汉火锅 金水路南段

15939386448

1、南安全出口未设置安全出口标识.

2、二层为仓库三层为新华书店办公室,与大汉火锅未进行防火分隔.

3、配电室与烧水间合用一个房间,未配置甲级防火门与其他场所部位进行防火分隔且顶棚使用夹芯为可燃易燃材料搭建.

4、北安全出口处设置踏步.

5、消火栓无水、水带损坏.

6、未办理开业前消防安全检查合格证.

7、安全出口设置电功推拉门.

2 台前县新区龙城皇冠商务酒店 新区转盘东500米 雷明15516100719

1、屋顶稳压泵故障.

2、四层一闭门器损坏.

3、未配置灯光式疏散指示标志.

4、一层餐厅未设置乙级防火门与其他部位进行防火分隔.

5、未设置排烟设施.

6、一具灭火器损坏.

3 超人网吧 新区转盘西 刘15138506665

1、电器线路的敷设不符合规定.

2、二楼三楼住人,楼梯间堆放杂物.

3、应急灯配置不足.

4、未办理开业前消防安全检查合格证.

4 孙口乡孙口加油站 凤台大道东段 杜增良18863133633

1、防护堤高度不足1米.

2、罩棚下未配置应急照明灯.

3、未配置灭火毯.

4、加油机与加油岛未完全封堵.

5、油罐与加油机、与道路之间防火间距不足.

6、未能提供消防验收意见书.

7、油罐区停放易燃易爆槽车.

8、未配置消防沙.

9、加油站南侧站房内使用液化气做饭,电器线路私拉乱接.

10、未设置静电接地装置.

5 台前新区家和家美快捷酒店 新区经六路北段 梁丽焕15333933665

1、走道内未配置灯光式疏散指示标志.

2、封闭楼梯间未设置乙级防火门.

3、房间内无疏散指示图.

4、未设置排烟设施.

5、北安全出口通至大厅且设置踏步.

6 一脚定天下 S101西段 张建宁13619861075

1、未办理开业前消防安全检查合格证.

2、四层设置员工宿舍且未与其他场所进行防火分隔.

3、只有一部疏散楼梯.

4、未配置灯光式疏散指示标志.

5、疏散走道内设置镜面材料.

6、外窗设置防盗窗.

7 台前县光荣院 台前县孙口镇敬老院 刘善修15939376143

1、应急照明灯不工作.

2、室外电线未穿管保护

8 台前向日葵艺术幼儿园 台前县孙口镇 徐芬13703473060

1、活动娱乐区域使用黑布做吊顶.

2、东侧安全出口锁闭,且不能直通室外.

3、厨房紧挨教室,且未做防火分隔.

4、厨房使用液化气罐做饭.

5、二层共有四个教室,只有一个门,四个教室相连.

6、只有一部疏散楼梯.

7、二层无疏散通道.

8、一层疏散通道堆放杂物,床铺占用,影响逃生.

9、二层未设置应急照明灯.

10、疏散指示标志设置错误.

11、一层应急照明灯未接电源

9 台前县新区实验幼儿园 台前县孙口镇 刘志丽18739335502

1、厨房紧挨教室,且使用液化气罐做饭.

2、学前班应急照明灯未接电源.

3、学前班空调机紧挨闸刀,闸刀未保护.

4、厨房线路未穿管保护,且沾满油渍.

5、室外电器线路未采取保护措施.

6、教室使用防盗窗.

10 台前县眼科医院 台前县孙........