编辑: sunny爹 | 2018-05-20 |
五、安装与使用注意事项 1. 流量计应远离外界电场、磁场. 2. 流量计上游端推荐保留至少10D直管段(D为管道公称通径),下游端不少于5D直管段. 3. 当流体中含有杂质时,应加装过滤器. 4. 流量计在开始使用时,应先将流量传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击.
六、 接线 (1)无显示哈斯曼接头放大器接线说明 哈斯曼接头脉冲输出型接线图 哈斯曼接头4-20mA电流输出型接线图 (2)无显示(带表壳)放大器接线说明 无显示脉冲输出型接线图 无显示4-20mA电流输出型接线图 (3)智能现场显示放大器接线说明 智能显示脉冲输出型接线图 智能显示4-20mA电流输出型接线图
七、智能现场显示放大器参数设置 智能现场显示放大器的参数设定 智能现场显示放大器可同时显示工况瞬时流量和工况累积流量.电流输出型放大器,可通过按键直接设定修改流量计流量上限值,无须重新调整零点和满度.具体参数设置通过功能键 Z 、数字增加键↑ 、移位键 → 配合设置,最后都要连续按Z 键循环显示到"END"时再按Z 确认方可生效.其设置方法和显示内容如下: 工作状态液晶显示内容及意义 A.第一行以Q为标志代表瞬时流量,其数值为六位浮点数显示.显示范围0 -999999. B.第二行为累积流量显示,其数值为八位浮点数显示,范围0-99999999. 仪表系数K设定 按功能键 Z首先显示标志如下: 然后显示仪表系数K数值如下: 可以通过数字增加键 ↑ 、移位键→ 修改、设置最大六位整数两位小数的仪表系数.确认输入无误后按功能键 Z 置入参数.仪表系数置入范围0.00-999999.99. 若需要瞬时流量单位显示为L/h,则置入仪表系数单位应为1/L;
若需要瞬时流量单位显示为m3/h,则置入仪表系数单位应为1/ m3. 注:流量计口径小于DN32,仪表系数出厂默认设置为1/L,即瞬时流量显示单位为L/h;
流量计口径大于或等于DN32,仪表系数出厂默认设置为1/m3,即瞬时流量显示单位为m3/h. 小信号切除设定(单位:与瞬时流量相对应) 按两次功能键 Z连续显示标志如下: 然后显示小信号切除数值 可以通过数字增加键 ↑ 、移位键 →任意修改、设置四位整数,两位小数的小信号切除数值.确认输入无误后,按功能键 Z置入参数.最小切除值为0.01. 4-20mA输出对应满度流量上限设定. (单位与瞬时流量单位相同) 按三次功能键 Z连续显示标志如下: 然后显示满度流量上限数值 可以通过数字增加键↑ 、移位键→任意修改、设置六位整数,两位小数满度流量上限数值.确认输入无误后,按功能键 Z置入参数.(脉冲输出或无电流输出时可不设置此参数)连续显示 标志如下,按Z退出设数状态,返回工作界面. 采样时间设定 按功能键 Z直到闪烁显示标志如下: 再同时按下键 Z 、键↑、键 → 3秒后停止.液晶屏幕将循环显示标志如下: 它们分别代表10秒、5秒、2秒采样时间.选择合适的采样时间后,按功能键 Z确认.采样时间越短,电池寿命越短.所以在一般场合应选择最大采样时间10秒. 累积流量清零设定 按功能键 Z直到闪烁显示标志如下: 同时按下键 Z 、键→ 5秒后停止,液晶屏幕将显示累积流量数值如下: 按功能键 Z确认清零.如果不想清零,按移位键 → 返回.
八、常见故障与排除 流量计可能产生的一般故障及消除方法见下表,维护周期不应超过半年. 序号 故障现象 原因 消除方法